高度为120m,1-5层为办公楼,6-35层为住宅,住宅部分的自喷应定轻危险级还是中危险Ⅰ级?

高度为120m,1-5层为办公楼,6-35层为住宅,住宅部分的自喷应定轻危险级还是中危险Ⅰ级?
免费打赏
print1982
2004年11月05日 11:18:30
2楼
《高规》7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.00m的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
《自喷》附录A:轻危险级举例”仅在走道设置闭式系统的建筑“
《高规》已经规定了,你这样超过100m的建筑必须全面设置喷头;所以它不在轻危险级举例的范围内。
应该定为中危险Ⅰ级了!
个人意见
回复
sunchenyi
2004年11月05日 11:30:08
3楼
《高规》7。6。1:住宅部分应设自喷。
《自喷规范》附录A“设置场所场所火灾危险等级举例“和条文说明5.0.1:住宅部分的自喷应定轻危险级
回复
lyplyplyplyplyplyp
2004年11月05日 11:46:39
4楼
《自喷规范》附录A“设置场所场所火灾危险等级举例“并没提到住宅;条文说明5.0.1:说的是在国外规范中住宅部分的自喷应定轻危险级
回复
sxlhm
2004年11月06日 11:24:17
5楼
中危险Ⅰ级
回复
sxlhm
2004年11月06日 11:24:47
6楼
中危险Ⅰ级
回复
lsy1978
2004年11月09日 14:57:18
7楼
中危I级
回复
chengdelai@ivp1
2004年11月09日 16:19:19
8楼
多留言!!
回复
adfgl_123
2004年11月25日 12:53:25
9楼
中危险Ⅰ级
回复
apan1981
2004年11月25日 15:30:05
10楼
我赞同第 2 楼 的观点,属中危险Ⅰ级


回复
tx
2004年11月25日 17:48:37
11楼
中危险Ⅰ级




回复