请给予帮助
kkgyss
kkgyss Lv.2
2007年08月23日 17:09:50
来自于电站工程
只看楼主

下面是一个10KV配电站的主接线图,有2个问题请朋友帮助讨论一下:1:进线柜与计量柜是否应该互换一下位置,图中的电源先进入进线柜在进计量柜是否合适(规范是否有规定);2:如果图中所示可以的话,那么进线柜的流互是否应该放在进线断路器的后面,图中放在断路器前是否合适(规范是否有规定)。请求帮助!!!谢谢!!!

下面是一个10KV配电站的主接线图,有2个问题请朋友帮助讨论一下:
1:进线柜与计量柜是否应该互换一下位置,图中的电源先进入进线柜在进计量柜是否合适(规范是否有规定);
2:如果图中所示可以的话,那么进线柜的流互是否应该放在进线断路器的后面,图中放在断路器前是否合适(规范是否有规定)。

请求帮助!!!
谢谢!!!

1187860178664.jpg

免费打赏
lingxuct
2007年08月24日 21:06:54
2楼
计量柜放在进线的后面,可以省去进线隔离柜;
电流互感器不在母线侧,而在线路侧,这是10(6)KV柜的标准形式,并无不当。
回复
837683296
2007年08月26日 09:59:48
3楼
二楼说的有道理,10KV配电室是有这么布置的,并无不当.

回复

相关推荐