【有奖答题】注册电气工程师考试照明真题(一)
无影
无影 Lv.13
2012年12月12日 14:24:53
只看楼主

各位好!为了使大家在讨论交流的同时,也能较好的针对注册考试的相关知识点进行学习,本版块会陆续推出注册电气工程师考试照明真题有奖答题活动。针对其中5道小题的每一题,凡第一个提供完整的计算过程、解答依据的网友,均可以得到10土木币奖励;如果同一账号完成多个小题的解答,会有累积加分(第一题 10土木币;第二题 15土木币;第三题 20土木币; 第四题 20土木币 5威望;第五题 20土木币 10威望)。

各位好!为了使大家在讨论交流的同时,也能较好的针对注册考试的相关知识点进行学习,本版块会陆续推出注册电气工程师考试照明真题有奖答题活动。针对其中5道小题的每一题,凡第一个提供完整的计算过程、解答依据的网友,均可以得到10土木币奖励;如果同一账号完成多个小题的解答,会有累积加分(第一题 10土木币;第二题 15土木币;第三题 20土木币; 第四题 20土木币 5威望;第五题 20土木币 10威望)。

题干:某圆形办公室,半径为5m,吊顶高3.3m,采用格栅式荧光灯嵌入顶棚布置成三条光带。平面布置如下图所示,请回答下列问题,并列出解答过程:
办公室灯具平面布置图.JPG

1、若该办公室的工作面距地面高0.75m,则该办公室的室空间比为何值?
2、若该办公室的工作面距地面高0.75m,选用T8 三基色荧光灯管36W,其光通量为3250lm,要求照度标准值为500lx,已知灯具利用系数为0.51,维护系数为0.8,需要光源数为何值(取整数)?
3、在题干图中,若各段光源采用相同的灯具,并按同一轴线布置,计算光带①在距地面0.75m 高的P 点的直射水平照度时,当灯具间隔S 小于何值时,误差小于10%,发光体可以按连续线光源计算照度?
4、在题干图中,若已知光带①可按连续线光源计算照度,各灯具之间的距离S 为0.2m,此时不连续线光源光强的修正系数为何值?
5、若每套灯具采用2 支36W 直管型荧光灯,每支荧光灯光通量为3250lm,各灯具之间的距离S 为0.25m,不连续线光源按连续光源计算照度的修正系数C 为0.87,已知灯具的维护系数为0.8,灯具在纵轴向的光强分布确定为C 类灯具,荧光灯具的发光强度值见下表,若距地面0.75m 高的P 点水平方位系数为0.662,试用方位系数计算法求光带②在P 点直射水平照度为何值?
嵌入式隔栅荧光灯发光强度值表.JPG

办公室灯具平面布置图.JPG


嵌入式隔栅荧光灯发光强度值表.JPG

免费打赏
fuweiguo184973954
2012年12月19日 15:58:37
22楼
高手如云啊
回复
rk5707
2012年12月20日 09:38:06
23楼
脚印!!后面复习用!!
回复
xinbapump
2012年12月21日 09:37:01
24楼
注册电气工程师 视频课件 '>http://shop67335795.taobao.com/?spm=a1z10.1.2-3399355129.3.fs3D0A
回复
wsrocketage
2012年12月21日 12:52:21
25楼
很有实际用途
回复
jian8-2
2012年12月22日 10:03:21
26楼
这些东西弄个相应的软件把数值输进去,结果就出来了。还有必要非的会这些吗?我认为一切应该围绕着怎样消灭事故隐患,遇到突发事件能从容镇定的在最快时间内解决,杜绝重大事故发生,确保生产安稳运行,这样不好吗?把那些摆花架子,作秀,走形式等官场上的陋习搬到这里来有意思吗?一直以来我们吃的亏还少吗?
回复
ssqqugamd
2012年12月22日 18:08:00
27楼
回复
three_men
2012年12月22日 19:10:50
28楼
你说的这个是实际的。
可是考试不是这样的。你要拿证,你就得按他的规定。
回复
whsynge
2012年12月24日 11:26:29
29楼
学习了,继续奋斗
回复
aboyzero
2012年12月25日 20:37:41
31楼
亲,这题哪里来的啊?各个地方的考试模式一样么?
回复
william19988
2012年12月26日 11:11:10
32楼
遇到这类似的题目时会比较纠结,数学计算量比较大,特别是第5题分值不多耗时不少。