各位好!为了使大家在讨论交流的同时,也能较好的针对注册考试的相关知识点进行学习,本版块会陆续推出注册电气工程师考试照明真题有奖答题活动。针对其中5道小题的每一题,凡第一个提供完整的计算过程、解答依据的网友,均可以得到10土木币奖励;如果同一账号完成多个小题的解答,会有累积加分(第一题 10土木币;第二题 15土木币;第三题 20土木币; 第四题 20土木币 5威望;第五题 20土木币 10威望)。

各位好!为了使大家在讨论交流的同时,也能较好的针对注册考试的相关知识点进行学习,本版块会陆续推出注册电气工程师考试照明真题有奖答题活动。针对其中5道小题的每一题,凡第一个提供完整的计算过程、解答依据的网友,均可以得到10土木币奖励;如果同一账号完成多个小题的解答,会有累积加分(第一题 10土木币;第二题 15土木币;第三题 20土木币; 第四题 20土木币 5威望;第五题 20土木币 10威望)。

题干:某圆形办公室,半径为5m,吊顶高3.3m,采用格栅式荧光灯嵌入顶棚布置成三条光带。平面布置如下图所示,请回答下列问题,并列出解答过程:
办公室灯具平面布置图.JPG

1、若该办公室的工作面距地面高0.75m,则该办公室的室空间比为何值?
2、若该办公室的工作面距地面高0.75m,选用T8 三基色荧光灯管36W,其光通量为3250lm,要求照度标准值为500lx,已知灯具利用系数为0.51,维护系数为0.8,需要光源数为何值(取整数)?
3、在题干图中,若各段光源采用相同的灯具,并按同一轴线布置,计算光带①在距地面0.75m 高的P 点的直射水平照度时,当灯具间隔S 小于何值时,误差小于10%,发光体可以按连续线光源计算照度?
4、在题干图中,若已知光带①可按连续线光源计算照度,各灯具之间的距离S 为0.2m,此时不连续线光源光强的修正系数为何值?
5、若每套灯具采用2 支36W 直管型荧光灯,每支荧光灯光通量为3250lm,各灯具之间的距离S 为0.25m,不连续线光源按连续光源计算照度的修正系数C 为0.87,已知灯具的维护系数为0.8,灯具在纵轴向的光强分布确定为C 类灯具,荧光灯具的发光强度值见下表,若距地面0.75m 高的P 点水平方位系数为0.662,试用方位系数计算法求光带②在P 点直射水平照度为何值?
嵌入式隔栅荧光灯发光强度值表.JPG

办公室灯具平面布置图.JPG


嵌入式隔栅荧光灯发光强度值表.JPG

免费打赏
北方郎
2012年12月12日 16:20:36
2楼
参考答案:
1.RCR=2.5*S墙/S地=2.5*2πRH/(πR*R)=2.55;
2.N=EA/(ΦUK)=29.6,取30;
3.tana=2.55/3=0.85;
cosa=0.762;
s≤h/(4cosa)=0.84(m);
4.照明设计手册P200 5-25
c=Nl'/(N(L+S)-S)=0.89;
5.照明设计手册P202
c'=Nl'/(N(L+S)-S)=0.867
I'=c'*I0/L=0.867*228/1.3=152;
Eh'=ΦI'K*(cosb)^2*(AF)/(1000H)=2*3250*152*0.8*1*0.662/(1000*2.55)=205.2lx

[ 本帖最后由 jiaojianlei 于 2012-12-13 09:19 编辑 ]
回复
fancytaotao
2012年12月12日 17:10:52
3楼
怎么没人回答,求具体计算过程……
回复
dq1984
2012年12月12日 17:29:23
4楼
1、RCR=2.55
2小题是不是缺条件,灯具效率不给?
3、h/(4cosa)=0.75/(4X0.8)=0.234m
4、1.3*5/(1.3*5+0.8)=0.89
回复
whatr
2012年12月12日 17:59:18
5楼
2011年供配电案例(下午)
我当年的考题,当时我前4问答对、第5题不选。
照明一般放在下午选做。因为很多人可能平时不做照明的。如果上午考有失公平。

这题目只第5问算是偏怪难
前4问大家比较熟悉、手册也有明确可查的公式。


第5问,题干很长很恶心。以前没碰过此类的,临时学习一些陌生概念、临时作答风险较大、也浪费时间。
据了解90%的人都选择放弃。。。这道题是留给平时做照明较多的考友的。


题目深度已经达到照明二次装修深度。除了超市,用光带的地方也不多。。
圆形房间、光带这种放在工程里,一般由装修公司完成。设计院是不搞的。


搞工民建供配电的考友,建议只做前4道。
这和高考数学题类似——前3问都是简单,中等生也能拿分。最后几问是留个优等生的。
回复
huaxin518-gyb
2012年12月13日 10:30:55
6楼
这个真的没搞过,感谢分享。
回复
红苹果
2012年12月13日 10:37:03
7楼
关键是计算比较麻烦。。所以没人计算,尤其线光源的点照度麻烦啊。。

1、空间比计算
RCR = 5h(a+b)/(ab)
其中RCR:为室空间比,h:工作面至光源垂直距离,a、b:房间长宽
RCR = 5(3.3-0.75)x(10+10)/(10x10)
= 2.55

2、根据照度要求求光源数量
N = EvA/μψK
其中N:光源数量,A:工作面面积,μ:利用系数,ψ:光源光通量,K:灯具维护系数
N = 500x3.14*5^2/(0.51x0.8x3250)
= 29.6
取30个光源
回复
klmydc001
2012年12月13日 12:37:53
8楼
重在参与,这个真的没搞过,感谢分享,
回复
jkhzy
2012年12月13日 13:03:11
9楼
1 室空比RCR=5*(3.3-0.75)*(3.14*5)/(3.14*5*5)=2.55
2 光源数量n=500*(3.14*5*5)*(1/0.8)/(3250*0.51*1)=29.6=30
3 灯具最小间距 s=(3.3-0.75)/(4*(3.3-0.75)/3.94)=0.98
4 灯具修正系数 C=1.3*5/(1.3*5+4*0.2)=0.89
5 直射水平面照度 Es=278*(3250*1.3)*1*0.662*0.87/(1000*(1/0.8)*(3.3-0.75))=212
回复
风生
2012年12月13日 15:49:17
10楼
1 室空比RCR=5*(3.3-0.75)*(3.14*5)/(3.14*5*5)=2.55
2 光源数量n=500*(3.14*5*5)*(1/0.8)/(3250*0.51*1)=29.6=30
3 灯具最小间距 s=(3.3-0.75)/(4*(3.3-0.75)/3.94)=0.98
4 灯具修正系数 C=1.3*5/(1.3*5+ ...

1、2.3我们是一样的。1.2应该没问题,3没把握:
4为什么是5而不是10(30/3),好像没地方说是双管的啊?能说明下不?
5还没不会。
谢谢!
回复
肯先生
2012年12月13日 21:18:37
11楼
楼主,你早应该发这样的帖子了