我是做建筑给排水的。最近做了一个外地的项目,甲方很搞。一个小综合楼,地方很偏,周围没有市政管网,甲方说用水都是直接抽的地下水。我在地下式的消防泵房里面做了一个生活水箱和一套生活泵。生活水箱的有效容积是4个立方。甲方提出要加一套净水设备。可是我之前没做过类似的,于是请教如下:1.净水设备加在什么地方?水箱之前还是水箱和泵之间。2.像这种只供一个小综合楼用水的,选用什么型号,什么类型的净水设备。可以提供一个品牌或者型号供我参考不?
我是做建筑给排水的。最近做了一个外地的项目,甲方很搞。一个小综合楼,地方很偏,周围没有市政管网,甲方说用水都是直接抽的地下水。我在地下式的消防泵房里面做了一个生活水箱和一套生活泵。生活水箱的有效容积是4个立方。甲方提出要加一套净水设备。可是我之前没做过类似的,于是请教如下:
1.净水设备加在什么地方?水箱之前还是水箱和泵之间。
2.像这种只供一个小综合楼用水的,选用什么型号,什么类型的净水设备。可以提供一个品牌或者型号供我参考不?
3.要是预留出这套设备的地方,那我的泵房要预留多大的地方才可以放下这套设备呢。
希望各位大侠帮帮小弟。小弟在此先行谢过了。
2楼
你说的很不清楚,如源水水质,出水水量及水质要求。联系QQ450339651
回复
3楼
要得知出水水量要求以及您能预留多少面积,还有净水后做什么用,这些来确定工艺。详谈qq459289531我就是做净水的。可以交流
回复
4楼
水量不知道没法告诉你占地之类的信息啊,还有属于哪个地方?那边地下水水质如何?既然是综合楼,是不是最后的产水还要送到各个办公室内,还是定点取水。工艺上来讲这套设备技术要求不是很高。
回复
5楼
情况没有说具体
药增加设备,需要知道你的进水水质,要求出水的水质指标,不然设备无法选型,也就无法知道设备尺寸
回复
6楼
主要还是看进水水质和要求水量,生活水应该处理不难,简单的预处理+超滤就可以搞定了,占地面积也不大,也就1.5米X3米的空间足够了。设备处理后的水进水箱,然后通过生活泵供水就好了。
回复
7楼
各位大侠 别人不是说了不懂吗 你们不说要什么资料 别人怎么知道 蛋疼 要是别人什么都知道 还需要问呀
回复
8楼
这种类型的地下水的净化,一般采用“直接过滤+二氧化氯消毒”比较合适,水质差可以考虑加PAC,不过一般不用。过滤采用石英砂机械过滤罐,二氧化氯采用化学法制备,均选用成套设备,占地要看规模。
回复
9楼
回复
10楼
我同意8#的说法,过滤+消毒应该可以了。但是如果是北方的话,要考虑硬度。
回复
11楼
有的地方含盐量高,可能达不要生活饮用水标准,因此有些需要反渗透除盐。
回复