首先,本人是新手,看规范时有一点疑惑和想法,请不屑回答的不要回复。《抗规》6.3.6对框架柱的轴压比有解释:轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。条文解释中提到,限制框架柱的轴压比主要是为了保证柱的塑性变形能力和保证框架的抗倒塌能力。抗震设计时,除了预计不可能进入屈服的柱外,通常希望框架柱最终为大偏心受压破坏。对解释中的柱组合的轴压力设计值该采用哪种组合,小弟有一点疑惑?
我请教过几位前辈,基本都是说采用基本组合。小弟以为,限制框架柱的轴压比主要是为了保证柱的塑性变形能力和保证框架的抗倒塌能力,应该是在抗震设计时,那是不是应该采用有地震作用的偶然组合呢?基本组合能满足承载力要求不够吗?
小弟拙见,欢迎各位老师前辈指导。谢谢!
2楼
轴压比中的N是怎么计算出来的
回复
3楼
框架柱的轴压比是考虑地震组合的柱轴力《高规》表6.4.2注1。墙肢轴压比是重力荷载代表值作用下《高规》表7.2.13注。
两者的表达就很清楚了。
回复
4楼
谢谢!《高规》的概念是要清晰一些,因为还没看到高规,所以才有此问。再次感谢
回复
5楼
地震区框架根据设防烈度按抗震组合确定轴压比,抗震墙采用非抗震组合
回复
6楼
重力荷载代表值下的内力啊··
回复
7楼
偶然组合的内力过大,作为长期是用来说不经济。而且基本组合地震作用也参与其中的。不是说基本组合没有地震作用。
回复
8楼
hotb79正解,相对于墙,柱在控制轴压比时应留余地,重力荷载代表值组合时还应按抗规5.1.3表取组合系数。
回复
9楼
兄弟,你的概念就不对,有地震作用的荷载组合应为基本组合。GB50009-2001 (2006年版)
3.1.1.3:偶然荷载:例如爆炸力、撞击力等。
3.1.2:对于偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。
3.2.6:对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。各种情况下荷载效应的设计公式,可由有关规范另行确定。
回复