【请教】关于阳光房玻璃打胶问题,,,纠结啊
小松卡丁车
2012年12月08日 12:27:59
来自于建筑施工
只看楼主

本工地售楼中心建样板房,在开放式阳台位置设计了阳光房,因是临时增加导致阳光房玻璃无法无原结构有效连接,仅靠角铁支撑玻璃,玻璃与外墙砖接缝处采用打胶处理(建筑胶),现因某种因素(温差效应,接触面收缩,结构与玻璃处不均匀沉降等等),导致阳光房接缝位置漏水,经过几次打胶后发现均没明显改善,治标不治本啊,希望各位前辈指导,具体开照片啊。

本工地售楼中心建样板房,在开放式阳台位置设计了阳光房,因是临时增加导致阳光房玻璃无法无原结构有效连接,仅靠角铁支撑玻璃,玻璃与外墙砖接缝处采用打胶处理(建筑胶),现因某种因素(温差效应,接触面收缩,结构与玻璃处不均匀沉降等等),导致阳光房接缝位置漏水,经过几次打胶后发现均没明显改善,治标不治本啊,希望各位前辈指导,具体开照片啊。

IMG20121206154936.jpg


IMG20121206155008.jpg


IMG20121206155655.jpg


IMG20121206155643.jpg


IMG20121206155733.jpg

免费打赏
futt121
2012年12月12日 15:01:44
22楼
增加见识
回复
wangzhenyu1986
2012年12月13日 08:15:08
23楼
把玻璃插墙面保温层再打胶就可以了吧
回复
pytnllby
2012年12月13日 08:32:25
24楼

这种方法正确
回复
ac167
2012年12月17日 20:56:30
26楼
上下加不锈钢扁箍,钢箍与玻璃接触处垫弹性阻尼材料,钢箍穿入墙内与预埋的铁件焊接牢固,注胶应在加钢箍前进行,并养护一段时间。