本工地售楼中心建样板房,在开放式阳台位置设计了阳光房,因是临时增加导致阳光房玻璃无法无原结构有效连接,仅靠角铁支撑玻璃,玻璃与外墙砖接缝处采用打胶处理(建筑胶),现因某种因素(温差效应,接触面收缩,结构与玻璃处不均匀沉降等等),导致阳光房接缝位置漏水,经过几次打胶后发现均没明显改善,治标不治本啊,希望各位前辈指导,具体开照片啊。
本工地售楼中心建样板房,在开放式阳台位置设计了阳光房,因是临时增加导致阳光房玻璃无法无原结构有效连接,仅靠角铁支撑玻璃,玻璃与外墙砖接缝处采用打胶处理(建筑胶),现因某种因素(温差效应,接触面收缩,结构与玻璃处不均匀沉降等等),导致阳光房接缝位置漏水,经过几次打胶后发现均没明显改善,治标不治本啊,希望各位前辈指导,具体开照片啊。
2楼
从照片上上初步来看,这样的问题应该出之胶,而非其他原因。还是在胶的选择和施工方法上查找一下原因吧。建议你找幕墙厂家的专业人士来具体解决该问题。
回复
3楼
小学生学习路过。
回复
4楼
当然漏水啊,玻璃和瓷砖不同材料收缩不一样,靠建筑胶是不行的,应该在玻璃上面沿墙面做一个铁皮泛水,铁皮镶到墙里面
回复
5楼
玻璃房的屋面找坡应该大点,再有就是选用好一点的耐候胶
回复
6楼
耐候胶的粘接基层是有要求的,在玻璃上粘接应该完全没有问题,但是在墙上的话要不了多久就会有缝隙,水当然就是从这个缝隙当中流进去的了。建议在外墙上先进行开槽,将玻璃伸进去,然后在槽内满打耐候胶,槽口一定要做滴水。另外玻璃的坡度应满足要求。如果不开槽的话,那就得重新选择一种处理的防水胶了,我觉得环氧树脂胶就可以,颜色也更玻璃差不多,做的时候做一个小泛水就搞定。
回复
7楼
嗯学习中谢谢
回复
8楼
看看幕墙专业公司怎么做的就清楚了,不妨请他们来处理,非常简单,就是胶的问题
回复
9楼
同意
回复
10楼
找专业人士来修理吧!
回复
11楼
玻璃怎么能和外墙砖之间连接呢。个人建议在需要连接的部位的墙面上安装固定玻璃的型材。
回复