【请教】酒店框架钢结构屋面跨度大我们的施工方式
xingdongzcf
2012年12月07日 22:50:13
来自于建筑施工
只看楼主

横向跨度太大时,吊车力量不够,长度也不够,独立柱到屋面是17.5米,九米一跨,横向往里7跨,开始从450T的汽吊到500T的汽吊,最后钢梁都是手拉葫芦拉上去,大桁架没办法,先烧的两根刚柱然后每根柱子上上下站人协调往上拉

横向跨度太大时,吊车力量不够,长度也不够,独立柱到屋面是17.5米,九米一跨,横向往里7跨,开始从450T的汽吊到500T的汽吊,最后钢梁都是手拉葫芦拉上去,大桁架没办法,先烧的两根刚柱然后每根柱子上上下站人协调往上拉 2012-10-29_15-02-58_147.JPG 2012-11-08_10-46-16_210.JPG 2012-11-08_10-46-50_864.JPG 2012-11-08_14-39-10_177.JPG 2012-11-08_14-57-00_305.JPG 2012-11-27_16-53-17_674.JPG

2012-10-29_15-02-58_147.JPG


2012-11-08_10-46-16_210.JPG


2012-11-08_10-46-50_864.JPG


2012-11-08_14-39-10_177.JPG


2012-11-08_14-57-00_305.JPG


2012-11-27_16-53-17_674.JPG

无间道
2012年12月08日 16:26:43
2楼
这个问题只能是怪你们自己事先没有做好具体的施工吊装方案。这样的空间结构,应该采取现场拼装组装的方案来进行施工,也可以将安装接尺寸减少,空中组装拼接。
你们在技术方案准备上根本没有按照工程是相应的技术准备,把施工方案当成是一种形式,其结构必然是既费工又费力,还得不到好。技术水平问题啊。
回复
wangjie9802
2012年12月11日 11:08:32
3楼
顶啊,不错啊
回复
我本平凡
2012年12月11日 15:59:31
4楼
施工组织的失误
回复
wagk
2012年12月11日 16:43:32
5楼
楼主,水平安全绳也没有,直接就到梁上坐着
回复
泥瓦匠
2012年12月11日 17:44:01
6楼
最后怎么解决的,楼主给说说
回复
z41680625
2012年12月11日 18:06:22
7楼
怎么不设计网架呢 施工安全而且可以大跨度
回复
xingdongzcf
2012年12月11日 22:32:53
8楼
你的意思是移动塔吊在内部吊装?还是钢结构跟着柱子跑?我感觉很难实现耶
回复
xingdongzcf
2012年12月11日 22:35:41
9楼
问下这个帖子还可以再加图片吗?想给你们看看侧面梁的吊装,侧面悬挑是先用500T的吊车把35T的吊车吊到与地下室交接的二层平板再进行吊装
回复
xingdongzcf
2012年12月11日 22:38:56
10楼
没办法梁上不是满墙,放分隔线放死我了,项目部不会专门买安全绳的,顺便说一句今天俺们工地被汽车泵砸死两个人,明天应该会上新闻
回复
zyb15023265759
2012年12月12日 10:23:59
11楼
对于下不是框架,上部是钢结构而且结构高度17.5m,这样的大跨度结构,钢结构吊装拼接是要提前做好吊装拼接方案的准备,最好是在两个或者几个方向都有吊车同时往一个方向吊装,这样节省时间也节省物力。也减少一点施工安全风险,我在桥梁施工时看到吊装大跨度的桁架上弦,下弦及腹板或者系杆拱都是采用这样的吊装拼接方法。个人的一点建议