关于电缆型号和外径的问题
san_iker
san_iker Lv.2
2012年12月07日 13:30:24
只看楼主

昨天一个项目,甲方高速我他们有10KV的630单芯电缆,很粗,问我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400电缆 200的管)我是新手哈 所以请教一下我们一般电缆上注明的都是导体的截面撒? 那我630/3.14 开方 乘以2 就是我导体直径了啊那算出来才30啊 就算加绝缘层神马的 我就打100嘛 为什么会很粗呢??请了解的大神指点迷津 不胜感谢哈~~

昨天一个项目,甲方高速我他们有10KV的630单芯电缆,很粗,问我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400电缆 200的管)
我是新手哈 所以请教一下
我们一般电缆上注明的都是导体的截面撒? 那我630/3.14 开方 乘以2 就是我导体直径了啊
那算出来才30啊 就算加绝缘层神马的 我就打100嘛 为什么会很粗呢??

请了解的大神指点迷津 不胜感谢哈~~
免费打赏
lingxuct
2012年12月07日 13:48:57
2楼
10KV 630规格的单芯电缆,外径约52mm,想到得到精确的数据,建议找电缆制造厂的网页查查。
回复
lingxuct
2012年12月07日 14:12:53
3楼
百度了一下,11KV630电缆单芯外径49mm
回复
jkhzy
2012年12月07日 15:01:06
4楼
什么叫很粗,不懂
回复
san_iker
2012年12月07日 15:33:41
5楼
谢谢帮忙
麻烦请教个问题:我现在一个电力迁改 原变电站出线隧道被封 我需要在车行道上建排管
但是规划说只能挖1.5米深 我考虑的是2*20排管(能这么大么)钢筋混凝土包封 上面也用混凝土至路面
还有2个转弯井也要在行车道上 我排管那么宽 不会压垮吧? 谢谢您了
回复
lingxuct
2012年12月07日 15:42:59
6楼
2*20排管是什么意思?630单芯电缆外径小的也有49mm,用非金属管子内径应不小于80mm,三相有三根,就不明白2*20如何安装?

除非是2米X20米?且“规划说只能挖1.5米深 ”,2米也不对啊?

2根20cm管子也不够啊,上下2排吗?二路6根全用掉?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-7 15:44 编辑 ]
回复
san_iker
2012年12月07日 15:47:41
7楼
哦 不好意思 没说清楚 2*20 是2排每排20根管 200的管
回复
lingnan1
2012年12月10日 13:42:00
8楼
学习,了解这一方面的知识, 岭南风机
回复
红苹果
2012年12月10日 14:37:46
9楼
100的水泥管就行了,,多排几根。。
回复
highlin87
2012年12月13日 22:08:47
10楼
现浇的重井应该经的住车的吧。管子用镀锌钢管喽。别的也不太清楚
回复