提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?
lihuajiancn
2012年12月05日 23:50:03
只看楼主

提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?不知道你们做过的动态千级大颗粒情况怎么样?我问了好多人,都说千级,特别是动态的,一般情况下都是大颗粒(5um)的超标,而小颗粒(0.5um)非常合格。疑惑了好久,有人说是里面的清洁没做好,那么清洁没做好为何0.5um的合格,并且很多工程都合格,难得都清洁不干净吗?真的要清洁非常干净吗?还是从设计都规范都有问题呢?可以去看看,国标的规范,千级的5um的最少采样量从8L变到80L到2010年更变到102L,为何规范都在变,是不是这里有很多争议呢?

提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?

不知道你们做过的动态千级大颗粒情况怎么样?
我问了好多人,都说千级,特别是动态的,一般情况下都是大颗粒(5um)的超标,而小颗粒(0.5um)非常合格。
疑惑了好久,有人说是里面的清洁没做好,那么清洁没做好为何0.5um的合格,并且很多工程都合格,难得都清洁不干净吗?
真的要清洁非常干净吗?还是从设计都规范都有问题呢?
可以去看看,国标的规范,千级的5um的最少采样量从8L变到80L到2010年更变到102L,为何规范都在变,是不是这里有很多争议呢?
免费打赏
wangdongliang
2013年04月13日 15:58:31
12楼
个人觉得主要是清洁问题,要彻底把灰尘颗粒请走,不是搬家。
回复
jstzsunbin
2013年05月16日 17:18:35
13楼
没问题啊 做了好多千级车间,都能达标。检测人员的防护要做好,先用自来水清理2遍,在用纯化水来做擦洗的,一般2—3编就搞定。
回复
andyhill147
2014年06月04日 18:46:39
14楼
我也有到这样的疑惑。感觉是卫生没做好的原因。
回复
fhsdkf
2014年06月05日 09:57:22
15楼
有道理,感谢楼主分享
回复
ck_nuaa
2014年06月06日 15:15:24
16楼
千级针对5um的颗粒是293pc/m3,针对0.5um颗粒是35200pc/m3,所以对区域内大颗粒的数量要求很高。
回复
益元
2014年06月06日 20:39:36
17楼
经常这种情况,往往是多做几遍卫生就好了。