关于室外消火栓的布置
liulangstlye
2012年12月05日 20:29:17
只看楼主

环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个(建规8.2.7.3),本菜鸟弱弱问句:在室外消防设计的时候,如果阀门间设计成4个室外消火栓+3座消防水炮,是否符合规范要求消火栓不超过5个!!!另外,求解:1、室外消防炮是否属于室外消火栓的补充,及初期火灾的时候用室外消火栓控制,若火灾较大的情况下则开启消防水炮。

环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个(建规8.2.7.3),

本菜鸟弱弱问句:在室外消防设计的时候,如果阀门间设计成4个室外消火栓+3座消防水炮,是否符合规范要求消火栓不超过5个!!!

另外,求解:
1、室外消防炮是否属于室外消火栓的补充,及初期火灾的时候用室外消火栓控制,若火灾较大的情况下则开启消防水炮。
免费打赏
pangjiang27
2012年12月06日 09:23:18
2楼
楼主说的应该是石化区或是大型储罐区等类

室外栓的设置是考虑整个厂区,均匀布置,用于消防车到来使用。

室外水炮应该是围绕一个特定区域设置的,该区域火灾优先可使用水炮进行灭火。

阀门应该是2个系统分别考虑的。如果均接至室外消防总管上,那就总体考虑按5个控制吧,毕竟每个栓、炮前均设阀门控制的。
回复
coolmax91
2012年12月06日 17:03:42
3楼
学习了。。。。。。。
回复
zxhccc
2012年12月22日 15:22:36
4楼
学习了,谢天谢地。
回复
无欲则刚01
2016年09月06日 15:16:51
5楼
同求解答。。。
回复

相关推荐

APP内打开