新《高规》7.1.2之疑惑
lhrbeyond
lhrbeyond Lv.4
2012年12月05日 13:43:54
只看楼主

新《高规》7.1.2剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3。 墙段的高度与墙段的长度之比,刚一看,以为墙段的高度是整面墙的高度,而墙段的长度是剪力墙平面内方向的长度。这样一来觉得一般剪力墙都会满足高度与长度之比大于3. 看到7.1.2的条文说明,"剪力墙结构应具有延性,细高的剪力墙(高宽比大于3)容易设计成具有延性的弯曲破坏剪力墙"。

新《高规》7.1.2剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3。
墙段的高度与墙段的长度之比,刚一看,以为墙段的高度是整面墙的高度,而墙段的长度是剪力墙平面内方向的长度。这样一来觉得一般剪力墙都会满足高度与长度之比大于3.
看到7.1.2的条文说明,"剪力墙结构应具有延性,细高的剪力墙(高宽比大于3)容易设计成具有延性的弯曲破坏剪力墙"。
这里提到的是高宽比大于3,一般判定剪力墙的时候提到的高宽比是截面平面内方向的长度(往往也称剪力墙截面的高度)比上剪力墙宽度,高宽比为4~8时,是短肢剪力墙,高宽比大于8时,是普通剪力墙。
问题是:高规7.1.2描述的墙段高度与墙段长度之比,而高规7.1.2的条文说明却又说高宽比。是否前后不对应,或者我的理解错误呢。
免费打赏
vexyu
2012年12月05日 14:10:05
2楼
你理解错了,短肢墙应理解是 宽 厚 比,这样就不糊涂了
回复
xixitantian
2012年12月05日 14:48:20
3楼
条文说明中的“高宽比”与条文中的“高度与长度之比”应是同一个东西。楼上说的是另一个事情,就是7.1.7条说的hw/bw小于等于4时,宜按框架柱进行截面设计,而hw/bw介于4~8时,为短肢剪力墙