楼 主 小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!
楼 主
小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:
两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:
A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?
B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!
小弟先谢过!!!!!!!
2楼
A不谈了,过一段时间再说!
请问B段的厌氧池出水COD,BOD和氨氮数据多少?容积负荷多少?虫子是否肉眼观察到的?
回复
3楼
B院的虫子肉眼可见,水解出水数据未测试过,最后排放出水是COD=177mg/L,NH3-N=34mg/L,要求达到标准为COD=150mg/L,NH3-N=25mg/L,该院属于改造新修工程,出水标准是老的,所以比较宽松!BOD5我不知道具体数据,但未超标
至于厌氧段的容积负荷,肯定达不到要求,但是这些是什么原因造成的呢??不会与化粪池的有无的原因吧,但是现在建筑规范上现在取消了化粪池!所以我搞环境设计的不知啊,现在恍然大悟
回复
4楼
大哥也!
我服你了!这也叫不达标!
有泥没有?往里面倒!别的甭管了,都没问题!
回复
5楼
zhangml :你好!已经投加许多,不见起效!疑惑????
回复
6楼
活性污泥需要一段驯化的时间啊。等等看啊 别急哈!
回复
7楼
从这段时间来看,仍然不见好转啊!!!真是头疼啊!!!!!
回复
8楼
投了很多?
再投,无所谓!
以后多了可以多排点嘛!
现在少,如果有污泥回流可以把回流比搞大点嘛!
回复
9楼
B院的虫子肉眼可见,水解出水数据未测试过,最后排放出水是COD=177mg/L,NH3-N=34mg/L,要求达到标准为COD=150mg/L,NH3-N=25mg/L,该院属于改造新修工程,出水标准是老的,所以比较宽松!BOD5我不知道具体数据,但未超标
至于厌氧段的容积负荷,肯定达不到要求,但是这些是什么原因造成的呢??不会与化粪池的有无的原因吧,但是现在建筑规范上现在取消了化粪池!所以我搞环境设计的不知啊,现在恍然大悟
回复
10楼
楼上什么意思啊?
有人建议我在工艺前加化粪池,是否有效果和必要性???
回复
11楼
不好意思!
如果你不是设计,向设计提出改建或扩建的问题。可能不大合适!
尤其是离达标差距比较小的时候。
修改的事情都是有绝对的把握:肯定不能达标的情况下或两人关系特别好!
回复