广东某大厦的水源热泵安装工程图片
克莱门特
克莱门特 Lv.12
2007年08月22日 08:48:06
来自于工地图片
只看楼主

该工程为我司品牌的水源热泵项目,已安装完毕。给大家看看。

该工程为我司品牌的水源热泵项目,已安装完毕。给大家看看。

1187743685331.JPG

免费打赏
a74142085
2007年08月28日 19:41:19
22楼
水源热泵跟一般的不就是冷却水的冷却方式不同吗?第五张白色的是什么东西啊?
回复
克莱门特
2007年08月29日 08:04:44
23楼


你给个联系方式给我啊!
我叫办事处的同事和你联系,把你要的资料给你。
回复
yin_dequan
2007年08月29日 08:59:16
24楼
怎么现在还有很多人对这个系统有看法呢?
这种系统我设计了3个了,一个已经投入使用,一个刚建成,一个在施工中。。。
不要总拿老眼光看事物啊!
这个系统不错的,但就是有一点,最好用闭式冷却塔。
当然不用也可以,但水处理一定不能省,不然一段时间后问题就来了。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月29日 14:39:41
25楼




怎么都只是点一下就走呢?将事情讲出来大家了解一些也好啊.
回复
garyzl
2007年09月03日 14:46:28
26楼
是水环热泵吧?不是水源热泵。
最好用密闭塔,否则容易出问题。
回复
dengjunbo42
2007年09月03日 18:27:22
27楼
做这样的机器还不如直接装家用机好过。当然,这种机价格高,给的回扣也高。水泵一转起来你就知道节不节能啦。物业管理会骂死安装公司的。

消防佬直接跑来做空调,当然不知道软接不能打弯安装,水管上出管要装排气阀地。严格的说,还少一个电动阀。
回复
zero968
2007年09月04日 09:12:55
28楼
看来你们对水环热泵还是不了解,不要带成见来判断一个系统的好坏,家用机、一拖多、风冷模块有他们的特点,但是水环热泵也有他的优势
回复
wynf3
2007年09月04日 10:47:04
29楼
建筑有内外区这种系统很好的,同时制冷或者制热;楼主,您的水源侧用的是地下换热器么,还是井水?
1、软接不能当弯头使用。
2、过滤器没装。
3、排气阀没有。
4、机组减振没看清是否作了,将来的消声减噪不知道楼主怎么处理?
回复
somebody665
2007年09月04日 14:48:25
30楼
完工?!
回复
克莱门特
2007年09月04日 14:58:01
31楼

是接线控器的,等装修搞好就直接装的。
回复