启动,点动,停止,一个接近开关(停机位)
donfon
Lv.2
2007年08月21日 22:20:16
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
有三个按钮,启动,点动,停止,一个接近开关(停机位)。一个要求 只有在接近开关动作时才能停止(停在停机位),点动时也要停在停机位。点动我搞不好,那位老大个帮忙啊。。。谢谢
有三个按钮,启动,点动,停止,一个接近开关(停机位)。一个要求 只有在接近开关动作时才能停止(停在停机位),点动时也要停在停机位。点动我搞不好,那位老大个帮忙啊。。。谢谢
免费打赏
qufei3320
2007年08月22日 08:23:07
2楼
楼主说得不清楚,点动就是不带自锁,把接近开关触点作为运转的必要条件不就可以了
回复
donfon
2007年08月27日 13:56:31
3楼
不好意思,说得不清楚,接近开关检测点是个凸轮,是旋转的每分钟一转
回复
ycgrg
2007年08月29日 15:42:39
4楼
你那个停止按钮按下后是不是也要停在停机位?
回复
donfon
2007年09月08日 13:53:18
5楼
是的,点动和停止多要在停机点停止
回复