请教金属电缆护套可以用作PE线么?
lihui517
lihui517 Lv.8
2012年12月04日 16:25:27
只看楼主

问题同上。请问各位同行这个问题有比较明确的规范说明或者相关的设计依据么?

问题同上。请问各位同行这个问题有比较明确的规范说明或者相关的设计依据么?
lingxuct
2012年12月04日 16:49:50
2楼
严格禁止电缆铠甲当导线!

不用找依据,电缆铠甲是铁皮,电阻很大,通过电流会产生热,要烧坏电缆的!!!
回复
wanglin1318
2012年12月04日 19:02:29
3楼
看民规12.5.3第2款,DL-621 8.2.2
使用金属电缆外皮做保护导体有很多限制条件,不推荐。
回复
redsky2000
2012年12月05日 11:48:44
4楼
《低压配电设计规范》GB50054-2011
第3.2.13条 “装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分。”属于强条。
回复
wanglin1318
2012年12月05日 12:27:56
5楼
驴头不对马嘴,“保护中性导体”是PEN线OK?看清楚lz问啥再回答
另外,GB16895.3,也就是IEC60364-5-54第543.2.1节也对电缆屏蔽、铠装用作保护导体的情况作了详细规定。
回复
lihui517
2012年12月27日 10:16:19
6楼
不好意思各位大侠,是我的问题问的不够清楚:我指的电缆是只矿物绝缘电缆,护套是铜质,截面满足PE线截面的要求,在此情况下是否可以用作PE线,谢谢。
回复
muyuyao
2012年12月27日 10:38:29
7楼
我指的电缆是只矿物绝缘电缆,护套是铜质,截面满足PE线截面的要求,在此情况下是否可以用作PE线,

------该护套可以用作PE线!!!

但普通铠装电缆的金属铠装曾绝对不能代替PE线!!!


五、矿物绝缘电缆的产品特性
1主要性能
(1) 防火性能
由于矿物电缆全都是采用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,更不会产生毒性气体,即使外有在火焰的燃烧,电缆仍可正常工作。火情清除后,电缆无需更换,是一种真正意义上的防火电缆,为消防线路提供了万无一失的保证,通过了国际电工委员会IEC331的试验。
(2) 载流量大
由于矿物绝缘电缆正常使用温度可以达到250℃.IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃.这是考虑到终端密封材料和安全需要.即使这样,它的截流量还远远超过其他电缆,因为氧化镁粉具有比塑料更好的导体系数,所以同样的工作温度,截流量更大,对于16mm2以上的线路,可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
(3) 防水、防爆 、耐腐蚀
由于电缆采用铜管作护套具有高耐腐蚀性(塑料外护套只是在个别化学品腐蚀的场合才需要),导体、绝缘及护套三者间致密压实体。因而使其不但具有防止水、潮气、油及一些化学物质的侵害, 因而实用于有爆炸危险的地方和各种防爆设备、器材的连线。
(4) 过载保护
线路过载时,塑料电缆会因为过电流或过电压而导致绝缘发热或击穿。而对于矿物绝缘电缆,只要发热达不到铜的熔点温度,电缆不会受损。即使瞬间击穿,击穿点处氧化镁高温也不会形成碳化物。过载清除后,电缆性能不会发生变化,仍可继续正常使使用。
(5) 工作温度高
由于绝缘层氧化镁的熔点温度远高于铜的熔点温度,因而电缆最高正常工作高温可达250℃.短期可在接近铜的熔点温度1083℃下继续运作。
(6) 屏蔽性能强
电缆铜护套是最好的屏蔽保护层,即可防止电缆本身对其他线缆的干扰,又可防止外界磁场对自身得干扰。
(7) 寿命长
由于电缆由无机材料组成,因而不会变老,其使用期限最低达百年以上。且该电缆可伴随设备移位或线路改造而重新拆装、重复使用。
(8) 外径小、重量轻
和同规矩塑料电缆相比,矿物绝缘电缆外径减小50%,重量减轻30%,既可减小占用空间,又便于安装。
(9) 抗辐射能力高
由于电缆组成材料均为无机物, 具有有效的中子俘获截面,并且保持很高的绝缘电阻,因而在经受核辐射后,电缆的电气及机械性能不会缠身任何变化。
(10) 安全、环保
由于电缆组成材料均为无机物,不含任何有机物,因而电缆即使在1000℃以上烧烤或置于对铜有破坏性的火焰中,也不会产生丝毫的烟雾,更无囱素及毒性气体。该电缆是能真正实现绿色保护,无“二次灾害”的安全型产品。
(11) 耐机械损伤
由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,氧化镁在电缆加工过程中又是经过高度压缩的,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转登变形时,芯线和护套之间的相反位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能,在电缆外径变形到三分之二的情况下仍可正常工作。
(12)弯曲性能好
由于电缆经从充分退火后,具有一般塑料电缆所无法相比较的可弯曲性。最小弯曲半径仅为电缆外径的3-6倍,而且可重复、多次弯曲。
(13)良好的接地
对于矿物绝缘电缆,由于护套的连续性和极低的接地电阻.因此可以作为接地导线使用,不需要独立的接地导线。


[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-27 15:26 编辑 ]
回复
yaoguizhong213
2012年12月27日 10:40:53
8楼
当然不能。钢铠的作用是保护,不是做地线,但是钢铠两端接地。
回复
lihui517
2013年01月05日 16:49:01
9楼
谢谢给位的热心回答,
回复
lihui517
2013年01月05日 16:50:09
10楼
谢谢各位热心的朋友
回复
pyz521
2013年01月08日 14:46:05
11楼
学习、、、、、
回复

相关推荐