有几个储藏室,温度分别为-5度,5度,20度,30度,要求分别用独立的系统,而且冷媒是R407C。没做过这方面的设计,希望高手指点一下,万分感谢。
有几个储藏室,温度分别为-5度,5度,20度,30度,要求分别用独立的系统,而且冷媒是R407C。
没做过这方面的设计,希望高手指点一下,万分感谢。
2楼
建议转帖到制冷版去,那里是专业做这块的!
回复
3楼
跨站转贴只有找管理员帮忙了,我试试看吧
回复
4楼
20℃、30℃的库,用空调机就可以了,-5℃与+5℃库做法完全一样,仅在温度控制上调整的区别。
回复
5楼
四楼是正确的。
回复
6楼
要考虑融霜和蒸发器的翅距问题.因其蒸发温度不一致.
回复
7楼
可以用谷轮全封闭ZR,ZB系列。
回复
8楼
你这个可以选择R407制冷剂半封或全封的设备,这个一般厂家都可以做的,关于融霜就采用电融霜即可,蒸发器按标准配置选就可以,大一点,没事.别小了
回复
9楼
用谷轮ZB系列压缩机,完成制冷系统设计,蒸发盘管用风机送风就可以了。
回复
10楼
由于四个库房温度不同,当部分库房满足供冷量时,为保证压缩机供气量,压缩机应采用旁通能量调节。
回复
11楼
四楼+八楼~~~
回复