紧急求救
dv100
dv100 Lv.8
2007年08月20日 19:39:49
只看楼主

MNS抽屉柜如果用8E/4抽屉配电,如果电机是1.5KW,距离在100米左右,断路器一定要选带漏电继电器的断路器吗?说是如果接地一般的开关跳不开,必需加漏电。我原来选的分断能力可是在50KA的马达保护器呀!有什么理论依据?我是才听说的,让我改图真是郁闷呀!还要求不能用8E/4抽屉,这都有什么根据呀?不过如果装漏电继电器的断路器,8E/4抽屉确实也装不下。不过我就是找不到理论依据。请各位高手指点!!

MNS抽屉柜如果用8E/4抽屉配电,如果电机是1.5KW,距离在100米左右,断路器一定要选带漏电继电器的断路器吗?说是如果接地一般的开关跳不开,必需加漏电。我原来选的分断能力可是在50KA的马达保护器呀!
有什么理论依据?我是才听说的,让我改图真是郁闷呀!
还要求不能用8E/4抽屉,这都有什么根据呀?不过如果装漏电继电器的断路器,8E/4抽屉确实也装不下。不过我就是找不到理论依据。
请各位高手指点!!
免费打赏
hawk6267
2007年08月20日 20:25:18
2楼
没听说过,
回复
lingxuct
2007年08月21日 05:26:09
3楼
小电机的单相接地保护最好用漏电保护,否则很难做到保护。
“分断能力可是在50KA的马达保护器”与系统短路电流相关,但不能说明“有单相接地保护”。
回复
cz13306196492
2007年08月21日 08:18:14
4楼
没有听说过,不过50KA的马达保护器与单相接地保护无关
回复
dv100
2007年08月21日 08:21:21
5楼
那用什么样的漏电开关呀,漏电开关的分断能力一般是不会达到30KA的。分断能力又不能满足了。
回复
码头电气
2007年08月21日 08:22:55
6楼
断路器一定要选带漏电继电器的断路器吗?
不一定,要计算短路电流才知道
回复

相关推荐

APP内打开