在南京新宁的微机保护里面三相电压,三相电流都很正常,比如A相电压相位为零,A相电流为-31度,看功率因数正常,但有功和无功数值都对,但为负值,不知道为什么??请老师们指点
在南京新宁的微机保护里面三相电压,三相电流都很正常,比如A相电压相位为零,A相电流为-31度,看功率因数正常,但有功和无功数值都对,但为负值,不知道为什么??请老师们指点
2楼
请老师们不吝指教,,,
回复
3楼
电流二次线头尾调错。
回复
4楼
那为啥三相电压,三相电流都很正常呢??
回复
5楼
我认为有可能是接线的相序有问题。分别检查一下一次电流和电压的相序是否正确,再检查电压、电流互感器一次、二次接线同名端是否一致。检查二次到装置接线是否一致。
回复
6楼
功率因数正常?功率因数是多少?电流超前为容性负载,功率因数应该为负才对,但是有功也为负值,应该是极性问题,要说明白,你得给出具体数据和负荷情况才行,可以跟我交流QQ670376809
回复
7楼
《分别检查一下一次电流和电压的相序是否正确》,电流和电压的相序怎么检查呢?因为高压柜都是成品,同名端不应该接错吧???
回复
8楼
我说的功率因数正常大概是0、7到0、9之间的样子,大部分情况是电压超前,即为感性负载。具体数据和负荷情况我下来再看然后发上来
回复
9楼
电流线接反,注意CT极性,即保证同名端输入
回复
10楼
原因可能为:1.电流线接反了,2.电流和电压不对应。三相电压、电流都为无符号数据,所以数值是对的德,有功无功功率为有符号数据,所以从电压电流数值上看不出接线错误来,应该功率因数也为负数才对,该设备功率因数算法有问题。山东力创的EDA9033做得不错,可以测量四象限电参数,有功、无功功率和功率因数都是有符号位数据,电流方向还可以通过软件设置。可以问问他们的工程师。电话:0634-6251390
回复
11楼
现在南京新宁的工程师过来了,听他们说是故意弄成这样,保护为正常而计量为负值,,,再近一步问为什么,他说也不知道。我怀疑是不是计量的二次线头接反了,如果是的话,怎么全都反了,这可是买的成品柜啊
回复