2楼
又是一个豆腐渣工程
回复
3楼
又是一个豆腐渣工程!!!!!
回复
4楼
本来这木头不起做用的,只要你按设计图上做,地脚螺栓应该承受的起钢柱的!应该校直钢柱做好临时稳固的措施!这肯定2次浇灌,等那时就好了!
回复
5楼
这样做法只是针对小型的钢结构柱子,否则螺栓受不了。
这是施工过程中的测量调直过程
这样做是临时保护措施,保护螺栓,对于小型柱子应该没有问题,
最后还需要在下面浇筑微膨胀的砼!
不能看到什么都说是豆腐渣工程
那样只能让别人有你什么都不懂的感觉!
回复
6楼
同意楼上的说法,怎么想也不可能这样就验收合格吧!估计没干过施工或是监理吧!确实还要采用微膨胀砼进行二次灌筑,工序报验有的。不过从图上看,好象防雷条设计有问题。
回复
7楼
这个什么呀!
回复
8楼
从独立柱顶到钢柱底座还有50mm混凝土二次浇灌呢
回复
9楼
柱脚螺栓要采用双螺帽
回复
10楼
应该还有二次浇灌膨胀砼层50mm。
回复
11楼
应该有二次灌浆 (HNC 二次)
但是,调整柱的垂直度应该用塞铁吧?
还有,应该是双螺母吧,一个紧固,一个防松!
回复