如图所示,1组热2组不热,供水管热回水管不热,初步怀疑回水管堵了想通过改造,如图所示,这样改造可以吗?会有什么问题和注意事项吗?

如图所示,1组热2组不热,供水管热回水管不热,初步怀疑回水管堵了

想通过改造,如图所示,这样改造可以吗?会有什么问题和注意事项吗?
zwloveu
2012年12月04日 12:18:37
2楼
1、从图上看,不存在问题,不知在具体施工过程中2组回水立管与两组暖气片的连接处是否采取倒h方式连接。
2、楼主的改法不可取
回复
wdw666
2012年12月04日 14:37:02
3楼
本人菜鸟不知道什么是“倒h方式连接”请指教,能否指明应采取怎样的改造方式,简单点的。
回复
zwloveu
2012年12月04日 21:54:45
4楼
倒h是和T字形连接相对应的。大写字母T这种形状,水从两侧向中间流,汇合后向下流,在汇合的时候这两路水是顶在一起的,所以往下流的就不通畅,这种连接就叫T形连接,是禁止这样连接的,应做成倒写的h这种形式。
看看你画的图,就知道怎么改,你想的也太简单了吧。一般暖气不热是多种原因的综合结果,不到现场一般是定不了方案的,因为管道还有没有其他问题。除非有特别明显的缺陷,能看图确定方案