手头有个项目,原本二层的打印间被改成了卫生间,打印间下方原有一个弱电房,内有路由、配线架机柜2台。按照现在的配置,弱电房吊顶内就有排水横管以及检修口,想请教各位前辈,这样做妥否。
手头有个项目,原本二层的打印间被改成了卫生间,打印间下方原有一个弱电房,内有路由、配线架机柜2台。按照现在的配置,弱电房吊顶内就有排水横管以及检修口,想请教各位前辈,这样做妥否。
2楼
当然不妥。虽然找不到规范明令禁止,但弱电机房的重要性也不亚于强电机房。
回复
3楼
不合适,未必用房这么紧张?
回复
4楼
决不允许,虽然弱电没有规定,但是强电已规定,其实弱电的作用和强电一样重要,所以,绝不可以
回复
5楼
绝对不行!相邻勉强
回复
6楼
民用建筑电气设计规范23.2.1-7说的很明确 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或邻近。
回复
7楼
建筑电气的大虾们、菜鸟们,欢迎加入我们小小的团队,大手拉小手,QQ群108601074
回复
8楼
6楼说的对,不允许
回复
9楼
的确不能设置了
回复
10楼
这问题不要问,肯定不可以哇
回复
11楼
决不允许,虽然弱电没有规定,但是强电已规定,其实弱电的作用和强电一样重要,所以,绝不可以
回复