医院废水变白问题求救
cad73235109218
2012年12月03日 22:39:15
来自于水处理
只看楼主

工艺流程进水--旋砂池--沉淀池--生物接触池--反应池--消毒池--出水--出水口出水变白不知道什么原因,接触池因为鼓风机坏了一直没有曝气,消毒用二氧化氯消毒,整个流程就是加二氧化氯,其它的什么都没有了,至于填料安装好一直没有曝气,没有培养什么微生物,请大侠们解救,谢谢[ 本帖最后由 cad73235109218 于 2012-12-4 21:32 编辑 ]

工艺流程进水--旋砂池--沉淀池--生物接触池--反应池--消毒池--出水--出水口出水变白不知道什么原因,接触池因为鼓风机坏了一直没有曝气,消毒用二氧化氯消毒,整个流程就是加二氧化氯,其它的什么都没有了,至于填料安装好一直没有曝气,没有培养什么微生物,请大侠们解救,谢谢

[ 本帖最后由 cad73235109218 于 2012-12-4 21:32 编辑 ]
lasting
2012年12月04日 20:29:22
2楼
二氧化氯将水体中的有机质氧化(漂白)所致。
回复
蓝麒麟
2012年12月05日 09:17:23
3楼
楼主,污水处理不是你建几个池子装污水就可以达标的,要处理的,接触氧化池不曝气,没有活性污泥在里面和一个臭水沟没什么区别!
回复
cad73235109218
2012年12月06日 18:51:27
4楼
哦,这样子,谢谢,不会说是没有曝气然后导致出水变白吧,水质在接触池是正常的,经过消毒池后出水才变白的,现在关键问题是出水变白,是什么原因,怎么解决的方法,可以说一下不,先谢谢啦
回复
cad73235109218
2012年12月06日 19:14:38
5楼

这样说是不是二氧化氯加多所致的,但是呢用比色法测余氯,怎么没有变色的,一点颜色都没有,可以具体说说怎么解决的方法不,先谢谢啦
回复
cad73235109218
2012年12月06日 19:15:52
6楼
这样说是不是二氧化氯加多所致的,但是呢用比色法测余氯,怎么没有变色的,一点颜色都没有,可以具体说说怎么解决的方法不,先谢谢啦
回复
jfw8848
2012年12月06日 21:53:47
7楼
你把接触氧化做成厌氧的了,一段时间以来,接触氧化池的污泥越来越多,已经能达到容积负荷了,所以水质就好了。有两个问题需要落实,一、鼓风机停了多长时间了;二、医院污水中是否有生活污水。
回复
ppt154
2012年12月07日 10:35:59
8楼
有机物变色了吧。
回复
faiyk
2012年12月09日 12:03:53
9楼
打我电话吧, 13573322764
回复

相关推荐

APP内打开