请教RVS2*1.5mm2线长度如何计算?
damo2612
damo2612 Lv.2
2007年08月18日 12:00:50
只看楼主

长度计算是按管子长度*2还是按2芯线计算长度?

长度计算是按管子长度*2还是按2芯线计算长度?
guolei2002
2007年08月18日 12:53:29
2楼
不乘以2。
回复
zhangnianchun
2007年08月18日 13:54:54
3楼
按照管道的长度,敷设桥架的长度,加上应该的预留量。不用剩以2的。本来就是双绞线的,定额有这样的子目的。
回复
damo2612
2007年08月18日 16:28:22
4楼
谢谢各位的解答!!
回复
fisherzai
2007年08月19日 12:55:24
5楼
一般除了电线要拆开算,象软芯线RVS,RVVP,控制线KVV都不拆的,NH-BV,ZR-BV,这种带BV的要拆
回复
cuiming001
2007年08月20日 08:20:15
6楼
定额中有这样的子目
回复
liwenlifeng
2007年08月20日 12:00:32
7楼
按2芯线计算长度 像这种状况,简单的办法,看线材质、规格,如果是多股缠在一起,按其缠在一起的长度计,套多芯导线定额。不然反之。
回复
eric-ngf
2007年08月21日 08:47:07
8楼
以前没有算过定额,现在学习下~~
回复
amosliuzhao
2007年08月21日 10:00:53
9楼
按照管子的长度计算,可以在加5%的损耗和预留量就差不多了,不用乘以2,有2芯线的。
回复
damo2612
2008年03月20日 14:32:19
10楼
谢谢各位大大的讲解!!
回复
liwenlifeng
2008年03月27日 20:45:43
11楼
按米算,不可以乘以2 有定额可套的
回复