照明回路可以接插座吗?
不很懂
不很懂 Lv.2
2004年11月02日 12:06:54
来自于照明工程
只看楼主

我指的是普通照明回路,新的照明规范规定插座不宜和照明接在同一回路,但我经常遇到这么一种情况,普通多层住宅的底层为各户的储藏间或车库,里面就是一个灯头和一个插座,需要接至各户电表后面,以前我都是一个回路过来的,现在有些犹豫了,按新规范来吧,有些繁琐而且浪费了不少开关,各位对此有什么意见呢?

我指的是普通照明回路,新的照明规范规定插座不宜和照明接在同一回路,但我经常遇到这么一种情况,普通多层住宅的底层为各户的储藏间或车库,里面就是一个灯头和一个插座,需要接至各户电表后面,以前我都是一个回路过来的,现在有些犹豫了,按新规范来吧,有些繁琐而且浪费了不少开关,各位对此有什么意见呢?
不很懂
2004年11月02日 12:02:40
2楼
对了,还有一种情况,工厂常用的照明母线,上面通常隔几米留有插座接口,非常方便(比如无线电,纺织厂),难道也不可以了嘛?
回复
han2003
2004年11月02日 12:08:14
3楼
可以连
回复
liuhua1990
2004年11月02日 12:58:20
4楼
照明回路接插座情况很多,像你说这种情况,是可以接的.
回复
不很懂
2004年11月02日 13:02:35
5楼
我也觉得应该可以的,但是对于规范规定有什么说法吗?(这才是重要的)

附上规范条文:
GB50034-2004-7.2.8
回复
混在电气
2004年11月02日 13:17:29
6楼
规范上说的是不宜,不是不可以放吧。
回复
gol_123
2004年11月02日 16:33:24
7楼
我认为可以,但断路器应改为带漏电的。
回复
kys-z
2004年11月02日 17:04:40
8楼
我认为可以,但应按插座回路敷设三芯线。
回复
笑笑生
2004年11月02日 19:35:21
9楼
同意,我就是这么做的,有何不可以啊,呵呵!我经常这样做的!
回复
不很懂
2004年11月03日 11:13:18
10楼


同意,我就是这么做的,有何不可以啊,呵呵!我经常这样做的!

规范规定不可以呀,难道各位都无视规范规定?
回复
mhqychen
2004年11月03日 11:20:12
11楼
关注中ing
回复