我们有一个售楼中心,给排水图纸我看有一个小问题,厕所的污水排出引出管到化粪池有两根管,我感觉用一根对不对,如果用两根是什么意思?另外通气管用多大管径好一些,用什么材料?怎么做,最好画图说明。请网友们及设计院的朋友们指教!!!不胜感激!!!
我们有一个售楼中心,给排水图纸我看有一个小问题,厕所的污水排出引出管到化粪池有两根管,我感觉用一根对不对,如果用两根是什么意思?另外通气管用多大管径好一些,用什么材料?怎么做,最好画图说明。请网友们及设计院的朋友们指教!!!不胜感激!!!
32楼
看图纸上的说明,污废水都进了化粪池!所以一根是二层排水管,一根是底层单独的排水管。感觉管线布置的很有问题,立管位置也不好,通气立管不需要设。
回复
33楼
看下我的管线布置,请同行赐教。看对LZ有没帮助。
回复
34楼
二层卫生间,底层没必要单独排出。
回复
35楼
初来乍到,看到大家的见解,受益匪浅,`~~~~
回复
36楼
真诚地谢谢各位!
让我终于得到一团迷雾解开了!
再次谢谢各位的帮忙!!!
回复
37楼
应该是首层单独排出
回复
38楼
不过的却没必要首层单独排出 才两层卫生间
回复