KBG管接地线跨接
351455149
351455149 Lv.2
2007年08月17日 09:02:04
只看楼主

大家好有个问题请教以下:我做一个工程照明管全部用GBG管明配,管子与配电箱之间的接地应该怎么做?是单根管子跨接还是多根用U型连接后再引到接地端子板上?

大家好有个问题请教以下:我做一个工程照明管全部用GBG管明配,管子与配电箱之间的接地应该怎么做?是单根管子跨接还是多根用U型连接后再引到接地端子板上?
免费打赏
a13920120500
2007年08月17日 11:06:14
2楼
管子与配电箱之间的接地应该怎么做?
答:爪形锁母锁紧即可.
回复
guolei2002
2007年08月18日 16:09:34
3楼
不能不做接地跨接吗?配电箱的铁盒子为镀锌铁皮或电镀铁皮。
回复
dandytian
2008年07月11日 23:21:30
4楼
不错, 不用做跨接, 螺母缩紧即可
回复
xishou1990
2011年08月09日 06:41:43
5楼
我们经理也叫我们做KBG管的接地,我都不知道怎么做,你现在知道了么。
回复
caoxiaojin
2011年08月09日 23:05:30
6楼
采用放射型跨接,就是每根管子都和配电箱连接,将这些跨接线靠近配电箱处压个铜鼻子,上防松螺丝,管路处采用装用接地管卡即可。
回复
wudijun12
2011年08月31日 16:43:37
7楼
KBG和JDG管只要将直接锁紧螺丝拧断或用专用工具压点就可以了(达到接地的要求的,新型材料有规范说明的)!
回复