1.8万吨印染废水处理工程图片
sillpi
sillpi Lv.3
2007年08月16日 21:15:15
来自于工地图片
只看楼主

1.8万吨印染废水处理工程图片(应改为1万吨/日)工艺流程:隔栅——集水池——1级提升——沉砂池——调节池——加药(引水罐)——2级提升——澄清池——接触氧化池——二沉池——清水池——出水(没有拍调节池/澄清池/清水池照片)1自动隔栅机(右边是人工格栅井)

1.8万吨印染废水处理工程图片(应改为1万吨/日)
工艺流程:隔栅——集水池——1级提升——沉砂池——调节池——加药(引水罐)——2级提升——澄清池——接触氧化池——二沉池——清水池——出水
(没有拍调节池/澄清池/清水池照片)

1自动隔栅机(右边是人工格栅井)

1187270113873.jpg

免费打赏
sillpi
2007年08月16日 21:29:55
12楼
81斜管沉淀池填料支架
回复
sillpi
2007年08月16日 21:30:49
13楼
82安装中的斜管添料
回复
sillpi
2007年08月16日 21:31:42
14楼
83斜管沉淀池
回复
sillpi
2007年08月16日 21:32:33
15楼
9风机
回复
sillpi
2007年08月16日 21:34:02
16楼
51加药装置
回复
sillpi
2007年08月16日 21:34:57
17楼
10压滤机
回复
wudizy1981
2007年08月22日 09:34:50
18楼
好图,学习了!
回复
nizhigang522
2007年08月23日 11:38:33
19楼
自动格栅机与格栅渠配套设计有误;二级提升泵设计、安装有问题,泵体承重大,维修难;9楼布气管无固定,受气流冲击抖动易断,安全栏下部应增加栏杆,防止走台结冰人滑下去。气提泥器是否偏小?3台风机够吗?
回复
nizhigang522
2007年08月23日 13:45:03
20楼
污泥脱水1台小板框够用吗?
回复
sillpi
2007年08月23日 21:51:19
21楼


多谢nizhigang522意见
1自动格栅机与格栅渠配套设计有误(渠大了)
3二级提升泵设计、安装有问题,泵体承重大,维修难;(泵的确会受点力,但中间管有管支架,会支撑一部分力,另外中间管有管支架,而且后面管(没拍到)弯向地下,然后伸向澄清池底中心,管也起支撑作用.维修方面可能会有困难)
3.9楼布气管无固定(其实有固定,拍不清楚)
4安全栏下部应增加栏杆防止走台结冰人滑下去。(本地年最低温度约4度,不会有结冰现象,但的确简陋)
5气提泥器是否偏小?(气提泥器只作回流污泥用,运行很正常,一般不用全开8个,沉淀池另设有排泥管,排向污泥池)
6.3台风机够吗?(COD不高,运行时常只开一台)
7污泥脱水1台小板框够用吗?(只拍到一台,共两台)