请教,室外采暖管道和室内采暖管道的水力计算相同吗
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月16日 19:01:06
来自于采暖供热
只看楼主

室外采暖管道和室内采暖管道的水力计算相同吗?我看教材上面只有室内的计算,设计手册上室外的计算只有表格,没有详细计算方法。室外热水采暖也用室内的计算方法??

室外采暖管道和室内采暖管道的水力计算相同吗?我看教材上面只有室内的计算,设计手册上室外的计算只有表格,没有详细计算方法。室外热水采暖也用室内的计算方法??
3451891
2007年08月16日 21:42:59
2楼
不一样,水利计算表都不同,R取值范围也不一样……………………
回复
leaflulu
2007年08月17日 08:42:08
3楼
那怎么算?就只是查表就可以了吗?
回复
lrd2334
2007年08月17日 15:32:48
4楼
方法差不多,水力计算表不一样,经济比摩阻不一样。
回复
zdd37355
2007年08月18日 10:49:24
5楼
根据各楼的热负荷,算出循环水量,然后查表,定出流速,然后是比摩阻室外取40-80,基本就是这样了
回复
zhbchinaman
2007年08月18日 12:27:30
6楼
室外采暖管道的水力计算和室内差不多,主要是比摩阻取值不同,具体的数值你可以查看设计手册或其它相关资料(因为设计手册编的比较早,现在有的资料和它有写偏差,不过问题也不大),先按比摩阻和流量确定主管段的管径,然后计算主管段的水头损失,然后再对支管进行管网平差,以使各并联管段的阻力接近相等,在此原则下确定支管段的管径.室外管网最好是画一下水压图,以确定各用户的压力!
回复
lshq822
2007年08月18日 15:03:12
7楼
80的 比摩阻不小吗 一般我看鸿业的计算都是200啊
回复
kulling
2007年08月19日 19:52:09
8楼


底到什么程度啊?给个取值的范围什么的,谢谢了!!!
回复
ljp-0923
2007年08月20日 08:37:01
9楼
思路大概是一样的,但好多参数的取值范围是不一样的,不过在手册上都可以查出来的.
回复
saniel
2007年08月20日 11:13:31
10楼
方法是一样的。
工程上取的比摩阻不一样,一般设计是室内60-120,室外30-80
回复
hxp612
2007年08月20日 13:26:10
11楼

同意楼上的
回复