发现《建筑设计防火规范2006》一个问题
袁军民
袁军民 Lv.2
2007年08月16日 18:58:53
只看楼主

《建筑设计防火规范2006》8.4.2.1条文如下: 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;-----------------------其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 个且室内消防用水量大于15L/s 时”,一字之差,是否新规范搞错了??????

《建筑设计防火规范2006》8.4.2.1条文如下:
室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
-----------------------
其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 个且室内消防用水量大于15L/s 时”,一字之差,是否新规范搞错了??????

我估计是新规范错了或者印刷错误。因为1.条文说明中没有提到为何修改;2.情理上讲也是新规错误,室内系统不应该牵扯到室外用水量
-------------
别看一字之差,消防审查时有可能扯皮

求教大家
免费打赏
gpechj02
2007年08月18日 20:45:46
2楼
都快一年了,怎么才发现啊?这个问题网上有一堆的,多谢你的提醒。
不过告诉你个让你失望的答案:新规范是对的,不要自已想当然。
回复
风水大师
2007年08月23日 16:12:56
3楼
我也早发现了,不过不是印错
回复

相关推荐

APP内打开