《建筑设计防火规范2006》8.4.2.1条文如下: 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;-----------------------其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 个且室内消防用水量大于15L/s 时”,一字之差,是否新规范搞错了??????
室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
-----------------------
其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 个且室内消防用水量大于15L/s 时”,一字之差,是否新规范搞错了??????
我估计是新规范错了或者印刷错误。因为1.条文说明中没有提到为何修改;2.情理上讲也是新规错误,室内系统不应该牵扯到室外用水量
-------------
别看一字之差,消防审查时有可能扯皮
求教大家