各位高人,本人在一项目中,有几台冷却器要进行热力计算,但是,对于K值的确定却遇到疑问。烦请各位高人指点一二。本人联系方式:http://www.zhheat.com参数如下: 设计条件 代号 数值 单位 壳程设计压力 Ps 0.25 Mpa 壳程工质进口温度 tsi ℃ 壳程工质出口温度 tso ℃ 壳程工质 91%水和9%甲醇 壳程流体定性温度 Ts 0 ℃ 壳程流体的密度 ρs 0.083 Kg/m3
烦请各位高人指点一二。
本人联系方式:
http://www.zhheat.com
参数如下:
设计条件 代号 数值 单位
壳程设计压力 Ps 0.25 Mpa
壳程工质进口温度 tsi ℃
壳程工质出口温度 tso ℃
壳程工质 91%水和9%甲醇
壳程流体定性温度 Ts 0 ℃
壳程流体的密度 ρs 0.083 Kg/m3
壳程流体的比热 Cps 1 Kcal/Kg℃
壳程流体流量 QsV 6626.506024 m3/h
QsG 550 Kg/h
壳程流体的导热系数 ks 80 Kcal/m.h.℃
壳程流体的粘度 μs 0.1 P.s
3600 Kg/(m.h)
壳程流体的气化潜热 qr 1 Kcal/Kg
管程工质 水
管程设计压力 Pt 0.6 Mpa
管程工质进口温度 tti 30 ℃
管程工质出口温度 tto 35 ℃
管程流体定性温度 Tt 32.5 ℃
管程流体的比热 Cpt 4.187 KJ/Kg℃
Cpt 1 Kcal/Kg℃
管程流体的密度 ρt 1000 Kg/m3
管程流体的导热系数 kt 61.74 W/m ℃
53.1 Kcal/m.h.℃
管程流体的粘度 μt 0.01 P.s
计算 36 Kg/(m.h)
这是其中一个。烦请高人指点。