请教用户10kV配电室定值计算的问题!
aniwar
aniwar Lv.2
2007年08月16日 16:44:49
来自于继电保护
只看楼主

我最近开始计算用户10kV配电室保护定值(过流,速断)。但是计算出来的不太准确。是不是方法不对呢?请各位同仁们指点指点。我用的计算方法如下:例子:一个10kV配电室,有4面高压柜,分别为;1#进线柜(ct变比75/5),2#计量柜,3#PT柜,4#出线柜(ct变比75/5,带800kVA变压器),计算1#进线、4#出线的过流,速断定值。1#进线;已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以过流一次值=1.4×46.2=64.6A,二次值=64.6/15=4.3A。

我最近开始计算用户10kV配电室保护定值(过流,速断)。但是计算出来的不太准确。是不是方法不对呢?请各位同仁们指点指点。我用的计算方法如下:
例子:一个10kV配电室,有4面高压柜,分别为;1#进线柜(ct变比75/5),2#计量柜,3#PT柜,4#出线柜(ct变比75/5,带800kVA变压器),计算1#进线、4#出线的过流,速断定值。
1#进线;已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以过流一次值=1.4×46.2=64.6A,二次值=64.6/15=4.3A。
说明:式中的1.4是一个倍率,但是我不知道为什么要乘这个1.4的倍率(教我的人不告诉我),15是ct变比倍率。
已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以速断一次值=5×46.2=231A ,二次值=231/15=15.4A,时间设定0秒。
说明:式中5是一个倍率,据说这个倍率可以取2~8倍,我取了5,有些我取3,3.5,4,4.5等,是随机的。
4#出线,同上。
以上就是我使用的方法,这些也是好不容易学到的,我感觉都属经验算法。我从网上搜索过这方面的资料,想学学正规算法,没有找到一个合适的。我再次请求各位大侠们走过的,路过的一定给在下说道说道!再次感谢!
免费打赏
lingxuct
2007年08月16日 21:50:45
2楼
建议楼主看看:http://www.qsuo.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=6548&page=1和http://www.qsuo.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=4838&page=1
回复
han1983tao
2007年08月20日 16:43:34
3楼
首先所速断 那个5是躲变压器空载投运时的励磁涌流的一个数值,一般为变压器容量的3-5倍,但注意了 速断的选取还要考虑躲过不变压器低压侧母线短路时的最大短路电流,要在两者之间取一个最大值这时候你就需要上一级变电站母线的短路容量和线路参数了。不过一般取变压器励磁涌流的5倍就可以了,因为你参数没有地方找
再说你的过流:过流的可靠系数直接取1.4有点不太合适,因为跟你的用户性质由很大关系,如果有高压电机则启动电流为正常电流的1.5-2.5倍 所以过流为I=1.3/0.85/变压器最大故和电流 1.3为可靠系数 0.85为返回系数
回复
ntek701
2007年08月27日 14:54:13
4楼
1,10kV配电线路的特点
10kV配电线路结构分散,随机性强,网络结构变化频繁,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
2 方案需要考虑的问题
对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。
3 整定计算方案
我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。
(1)电流速断保护:
由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。
①按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。
Idzl=Kk×Id2max
式中Idzl-速断一次值
Kk-可靠系数,取1.5
Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流
②当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压闭锁过流、低压闭锁过流除外),线路速断定值与主变过流定值相配合。
Ik=Kn×(Igl-Ie)
式中Idzl-速断一次值
Kn-主变电压比,对于35/10降压变压器为3.33
Igl-变电所中各主变的最小过流值(一次值)
Ie-为相应主变的额定电流一次值
③特殊线路的处理:
a.线路很短,最小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电所时,可将速断保护改为时限速断保护。动作电流与下级保护速断配合(即取1.1倍的下级保护最大速断值),动作时限较下级速断大一个时间级差(此种情况在城区较常见,在新建变电所或改造变电所时,建议保护配置用全面的微机保护,这样改变保护方式就很容易了)。在无法采用其它保护的情况下,可靠重合闸来保证选择性。
b.当保护安装处主变过流保护为复压闭锁过流或低压闭锁过流时,不能与主变过流配合。
c.当线路较长且较规则,线路上用户较少,可采用躲过线路末端最大短路电流整定,可靠系数取1.3~1.5。此种情况一般能同时保证选择性与灵敏性。
d.当速断定值较小或与负荷电流相差不大时,应校验速断定值躲过励磁涌流的能力,且必须躲过励磁涌流。
④灵敏度校验。按最小运行方式下,线路保护范围不小于线路长度的15%整定。允许速断保护保护线路全长。
Idmim(15%)/Idzl≥1
式中Idmim(15%)-线路15%处的最小短路电流
Idzl-速断整定值
(2)过电流保护:
按下列两种情况整定,取较大值。
①按躲过线路最大负荷电流整定。随着调度自动化水平的提高,精确掌握每条线路的最大负荷电流成为可能,也变得方便。此方法应考虑负荷的自启动系数、保护可靠系数及继电器的返回系数。为了计算方便,将此三项合并为综合系数KZ。
即:KZ=KK×Kzp/Kf
式中KZ-综合系数
KK-可靠系数,取1.1~1.2
Izp-负荷自启动系数,取1~3
Kf-返回系数,取0.85
微机保护可根据其提供的技术参数选择。而过流定值按下式选择:
Idzl=KZ×Ifhmax
式中Idzl-过流一次值
Kz-综合系数,取1.7~5,负荷电流较小或线路有启动电流较大的负荷(如大电动机)时,取较大系数,反之取较小系数
Ifhmax-线路最大负荷电流,具体计算时,可利用自动化设备采集最大负荷电流
②按躲过线路上配变的励磁涌流整定。变压器的励磁涌流一般为额定电流的4~6倍。变压器容量大时,涌流也大。由于重合闸装置的后加速特性(10kV线路一般采用后加速),如果过流值不躲过励磁涌流,将使线路送电时或重合闸重合时无法成功。因此,重合闸线路,需躲过励磁涌流。由于配电线路负荷的分散性,决定了线路总励磁涌流将小于同容量的单台变压器的励磁涌流。因此,在实际整定计算中,励磁涌流系数可适当降低。
式中Idzl-过流一次值
Kcl-线路励磁涌流系数,取1~5,线路变压器总容量较少或配变较大时,取较大值
Sez-线路配变总容量
Ue-线路额定电压,此处为10kV
③特殊情况的处理:
a.线路较短,配变总容量较少时,因为满足灵敏度要求不成问题,Kz或Klc应选较大的系数。
b.当线路较长,过流近后备灵敏度不够时(如15km以上线路),可采用复压闭锁过流或低压闭锁过流保护,此时负序电压取0.06Ue,低电压取0.6~0.7Ue,动作电流按正常最大负荷电流整定,只考虑可靠系数及返回系数。当保护无法改动时,应在线路中段加装跌落式熔断器,最终解决办法是网络调整,使10kV线路长度满足规程要求。
c.当远后备灵敏度不够时(如配变为5~10kVA,或线路极长),由于每台配变高压侧均有跌落式熔断器,因此可不予考虑。
d.当因躲过励磁涌流而使过流定值偏大,而导致保护灵敏度不够时,可考虑将过流定值降低,而将重合闸后加速退出(因10kV线路多为末级保护,过流动作时限一般为0.3s,此段时限也是允许的)。
④灵敏度校验:
近后备按最小运行方式下线路末端故障,灵敏度大于等于1.5;远后备灵敏度可选择线路最末端的较小配变二次侧故障,接最小方式校验,灵敏度大于或等于1.2。
Km1=Idmin1/Idzl≥1.25
Km2=Idmin2/Idzl≥1.2
式中Idmin1-线路末端最小短路电流
Idmin2-线路末端较小配变二次侧最小短路电流
Idzl-过流整定值
4 重合闸
10kV配电线路一般采用后加速的三相一次重合闸,由于安装于末级保护上,所以不需要与其他保护配合。重合闸所考虑的主要为重合闸的重合成功率及缩短重合停电时间,以使用户负荷尽量少受影响。
重合闸的成功率主要决定于电弧熄灭时间、外力造成故障时的短路物体滞空时间(如:树木等)。电弧熄灭时间一般小于0.5s,但短路物体滞空时间往往较长。因此,对重合闸重合的连续性,重合闸时间采用0.8~1.5s;农村线路,负荷多为照明及不长期运行的小型电动机等负荷,供电可靠性要求较低,短时停电不会造成很大的损失。为保证重合闸的成功率,一般采用2.0s的重合闸时间。实践证明,将重合闸时间由0.8s延长到2.0s,将使重合闸成功率由40%以下提高到60%左右。
5 经验与建议
10kV线路保护装置的配置虽然较简单,但由于线路的复杂性和负荷的多变性,保护装置的选型还是值得重视的。根据诸城电网保护配置情况及运行经验,建议在新建变电所中应采用保护配置全面的微机保护。微机保护在具备电流速断、过电流及重合闸的基础上,还应具备低压(或复压)闭锁、时限速断等功能,以适应线路及负荷变化对保护方式的不同要求

回复
aniwar
2007年08月28日 12:17:18
5楼
所以过流为I=1.3/0.85/变压器最大故和电流 1.3为可靠系数 0.85为返回系数

谢谢3楼的指点,只是最后那一部分我还是不太明白,能否再进一步解释一下,再次感谢!
回复
aniwar
2007年08月28日 12:21:27
6楼
非常感谢4楼的朋友,感谢你对我提出的问题做了如此详细的指点,我已认真的看过了,感觉很有用!这些那内容正是我想知道的,谢谢!
回复
tsphy123
2007年12月03日 09:58:57
7楼
请教怎样才能知道变压器的最大故障电流和二次短路电流?盼回复谢谢!
回复