求救 汽水换热问题
tianyi429
tianyi429 Lv.2
2007年08月16日 14:32:13
来自于采暖供热
只看楼主

利用160℃蒸汽通过汽水换热器加热5℃的冷水,因蒸汽有污染,欲将其冷凝水直接排除,不知该如何设计该系统,请各位专家指教

利用160℃蒸汽通过汽水换热器加热5℃的冷水,因蒸汽有污染,欲将其冷凝水直接排除,
不知该如何设计该系统,请各位专家指教
免费打赏
sxchhl
2007年08月16日 18:54:01
2楼
用汽动换热器,真接利用蒸汽加热水,只需要在蒸汽入口端加除污器就可以的.

详细介绍请到这里查看:
http://www.zhheat.com
回复
fanxiaoqi
2007年08月17日 13:59:56
3楼
首先,在换热器选型时将换热面积加大,造成蒸汽凝结水过冷排放,其次如果排放出来的凝结水温度高于45度,在疏水阀后的排水口安装一个小的降温水箱,利用其他地方过来的排污水对其进行降温后再排入下水管道。不过如果蒸汽用量较大的话,我还是建议对他进行回收,1吨冷凝水的热值成本和水处理成本一般在10元左右。
回复
shuangfei8285
2007年12月06日 21:29:39
4楼
凝结水可不能排了呀,那可都是钱呀~~~~呵呵。我是专门做凝结水回收的 http://co.163.com/forum/content/165_946325_1.htm这有我公司详细介绍,我公司的技术和资力都是全国最老的哦~
如有问题或能用到的请联系我,资料中有我联系方式,谢谢大家多多支持