甲方提出门刚墙梁不安全怎么处理
孤帆远影
孤帆远影 Lv.15
2012年12月03日 11:02:41
只看楼主

门式刚架柱距10米,墙梁间距1m,墙梁规格双拼对包C300X80X20X3.0。现在甲方代表提出不安全。计算是够的。请教哪位大侠以前有没有遇到过?

门式刚架柱距10米,墙梁间距1m,墙梁规格双拼对包C300X80X20X3.0。现在甲方代表提出不安全。计算是够的。请教哪位大侠以前有没有遇到过?
免费打赏
黎落
2012年12月06日 23:28:17
2楼
他凭什么说不安全?他计算过?他能拿的出依据么?

你用墙梁算是非常大的了(300的C檩,3个厚,而且还是双拼)。。如果风荷载不是非常大,我估计应该是没问题的。。10m的柱距也不大,你的墙梁间距也比较小,才1m。

你得提供风荷载。还有,拉条做成双拉条也能加强墙梁在风吸力作用下 的稳定性。
回复
jiaonaixu
2012年12月07日 09:18:21
3楼
建议你把设计与国家标准图集《钢檩条 钢墙梁》(2005年合订本)SG521-1~4比较一下,如果你大于国标,他不应该说“不”
回复
gamping
2012年12月07日 10:09:20
4楼
什么是不安全?100t的货车100公里/小时的速度冲击、炸弹炸、核弹攻击吗?
回复
kafeihfdcb
2012年12月08日 09:36:27
5楼
你做的太大了!!把计算书拿给他看,问问他看懂不?
回复
sean007
2012年12月10日 10:35:08
6楼
现在一些甲方什么都不懂,还要装内行瞎指挥。
回复
wangrong0601
2012年12月11日 08:49:18
7楼
建议用高频钢,这样挠度会小些
回复

相关推荐

APP内打开