建筑给排水有多少数据的计算出来的?
zhouxiuhua
zhouxiuhua Lv.2
2007年08月16日 09:46:43
只看楼主

前辈基本都是经验出来的如:管径、标高、压力?有前辈可以指点一下?

前辈基本都是经验出来的如:管径、标高、压力?
有前辈可以指点一下?
免费打赏
visevesa
2007年08月16日 14:28:10
2楼
前辈基本都是经验出来的如:管径、标高、压力
我可以这样说,现在不少设计师都是拍脑袋,但很多情况都不应该如此.
举个例:水泵吸水管因规范限制流速为1.0~1.2m,很多设计人员都选小了;
成组公共浴室淋浴器管径也偏小,未注意到淋浴器管径不仅看设计秒流量更要看阻力损失的上下限;
地面雨水量常发现管径随便选DN500 i0.002,但不管设计重限期的规定,不问汇水面积大小和迳流系数;
屋面雨水量特别高层建筑裙房屋面忽略了两个侧立面之半的雨水量的加入;
喷淋简单套规范付表,致使到作用面积管径只有DN80
喷淋喷头间距放大到4*4(因梁跨为4*4),但起点压力依旧选0.1MPa;
还有用自闭冲洗阀大便器,管径不放大.
以上只是看图中常遇的例子,我认为设计本身就是先设后计,否则很难说是一个好的设计.----此话可能有点极端,但初学者应当把计算作为一项基本功.
回复
shanying190
2007年08月16日 14:49:38
3楼
建水规范上都有规定,管径计算主要就是根据设计秒流量查水力计算表对应的管径,符合规定的流速就行了!
回复
shanying190
2007年08月16日 14:51:56
4楼
压力就是看管段的损失,和楼层的高度,加在一起小于市政给水压力的话就直接画,要是大于的话,加泵就行了!
回复
黄cyzf
2007年08月16日 21:19:16
5楼
前辈的经验是计算过很多次总结出来的,拍脑袋的,也算前辈?
回复
freeman207
2007年08月29日 22:24:47
6楼
我刚毕业进设计院时每节管道的流量和管径都是经过计算后得出的,后来做的多了就不怎么算了,跟楼上说的经验也是总结出来的