接触器的一种新用途.....
lingyan16
lingyan16 Lv.11
2007年08月15日 20:16:23
只看楼主

一种采用交流接触器作开关主触点的新型ATSE产品 深圳市强电通科技有限公司技术开发部 魏明摘要:比较了目前常见各种ATSE的优缺点,阐述了以单片机为核心的新型控制器加两个接触器的新型ATSE产品的优点,以及接触器可以作为ATSE开关主触点元件的依据,从而说明这一新型ATSE产品具有的广阔应用前景。关键词: ATSE 接触器 可靠性 接触器线圈 触点粘联 使用寿命   在国家的设计规范中规定了消防负荷要采用两路电源供电,并且要在最末一级配电处实现切换,所以双电源切换开关(ATSE)在目前的建筑工程中使用逐渐增多,许多中小厂家看到有利可图,纷纷上马推出了各种ATSE产品,全国目前有几百家厂家都在生产ATSE产品,这些ATSE产品的质量参差不齐,一些有缺陷的ATSE产品的大量使用,存在着很大的安全隐患。目前在消防负荷配电箱内实现双电源切换主要有以下几种方法:

一种采用交流接触器作开关主触点的新型ATSE产品
深圳市强电通科技有限公司技术开发部 魏明

摘要:比较了目前常见各种ATSE的优缺点,阐述了以单片机为核心的新型控制器加两个接触器的新型ATSE产品的优点,以及接触器可以作为ATSE开关主触点元件的依据,从而说明这一新型ATSE产品具有的广阔应用前景。
关键词: ATSE 接触器 可靠性 接触器线圈 触点粘联 使用寿命

  在国家的设计规范中规定了消防负荷要采用两路电源供电,并且要在最末一级配电处实现切换,所以双电源切换开关(ATSE)在目前的建筑工程中使用逐渐增多,许多中小厂家看到有利可图,纷纷上马推出了各种ATSE产品,全国目前有几百家厂家都在生产ATSE产品,这些ATSE产品的质量参差不齐,一些有缺陷的ATSE产品的大量使用,存在着很大的安全隐患。目前在消防负荷配电箱内实现双电源切换主要有以下几种方法:
  1.用两个接触器作为开关主触点元件、用搭接的控制线路来实现两路电源自动切换的形式:这是最早出现的双电源切换的作法,用两个接触器的常闭辅助触点在接触器线圈回路中互锁,保证只有一个接触器吸合,用中间继电器的线圈作为常用电源的检测元件,当常用电源失电时,接在常用电源上的中间继电器失电释放,中间继电器的触点使常用电源接触器释放、备用电源接触器吸合,从而实现两个电源之间的切换。这种方式有以下的缺点:用一个中间继电器的线圈来检测电源的方法过于简单,由于中间继电器只能接在常用电源三相中的一相上,如果恰好是未接中间继电器的相线出现断线后引起电源缺相的故障,由于中间继电器所在相的电压是正常的,所以中间继电器不会动作,也就不会切换;这种检测方式只能检测到电源电压过低的电源故障,对于电源电压过高的情况不能检测到,所以这种方式不能实现在常用电源出现所有故障情况时都能切换到备用电源上,这种方案还有一个很大的缺陷,就是接触器线圈容易烧毁,由于处于接通状态的接触器处于长期带电工作的状态,线圈发热量比较大,如果电压再偏高的话,接触器的线圈就容易烧坏,由于以上的缺点,这种方式已经趋于淘汰,用的比较少了,但这种方式具有价格低、接触器动作简单可靠的优点。
  2.采用断路器作为开关主触点元件的电动操作的CB级ATSE:采用电动机操作两个断路器,实现双电源切换的一种CB级ATSE。这种ATSE由于是是采用电动机来操作断路器,而电动机是一种适合于做连续的圆周运动的动力源,并不适合于做一个短距离往复式的直线运动来实现一个扳动断路器手柄的动作,所以要增加一套复杂的机械结构才能实现通过电动机操作断路器的手柄,这种ATSE的机械机构复杂,运动部件多,容易出现脱扣、卡阻等机械故障。ATSE的主要作用是可靠的切换电源,短路保护并不是ATSE必备的功能,CB级ATSE增加了短路保护这种可有可无的功能,反而会使ATSE的可靠性降低。普遍认为这种CB级的ATSE的可靠性较低。
  3.采用负荷开关作为主开关元件的电动操作的PC级ATSE:这种ATSE的缺点也是由于采用电动机作为动力源,机械结构会复杂些。
  4.一体化电磁操作的PC级ATSE:这种ATSE的开关本体由模具专门制造,主触点类似于断路器,由励磁线圈通电后产生的电磁力带动杠杆机构动作,从而使常用电源触点分断,备用电源触点闭合,完成从常用电源到备用电源的切换。由于励磁线圈通电后产生的运动是一种距离短的直线型往复运动,适合于实现主触点的闭合与分断的动作,所以这种ATSE的机构简单,运动部件少,可靠性较高。
  以上是目前国内常见的几种ATSE的类型,深圳市强电通科技有限公司(www.szqdt.com)近期推出了一种不同于以上四种类型的另外的一种国内首创的新型PC级QTS1系列ATSE产品,这种ATSE是由一台装在配电箱面板上的以单片机为核心的高性能控制器和两个装在配电箱内的接触器组成的,两个接触器作为常用电源和备用电源的开关主触点元件,这种ATSE看似与第1种方式相同,其实两者完全不同,在第1种方式中没有控制器,只是靠搭接一个简单的继电器线路来实现的,在QTS1型ATSE产品方案里,一台以单片机为核心的高性能控制器是整个ATSE的核心,控制器不仅能完成对接触器的手动控制和自动控制,还能实现对常用电源、备用电源的共六路电压信号的实时监测和灯光显示,三相电源中任何一相的欠压、过压、缺相均能检测到,并执行相应的操作;控制器具有RS485通讯接口,能向上位机传送各种信息;接触器采用了励磁调节电路节能驱动,接触器线圈功耗很低,长期带电工作无明显温升。在这种ATSE产品方案里,两个接触器仅仅是起到两个开关的作用,起到一个执行控制器命令的作用。这种ATSE产品方案保留了第1种方式的接触器动作简单可靠、价格低的优点,克服了第1种方式的检测简单、功能不完善,接触器线圈容易烧毁的缺点,是一项填补国内空白的新型ATSE产品。
  一提起用接触器作双电源切换,许多人立即就会联想到低性能,认为用接触器作双电源切换是不可靠的,其实这是一种误解,用两个接触器搭接一个控制线路来实现双电源切换的方式是不可靠的,但并不是所有的接触器都是不可靠的,接触器是一种使用历史很长,制造技术非常成熟的电气元件,接触器主要用来频繁的控制电动机的启动和停止,电动机在启动的瞬间有额定电流六~七倍的峰值启动电流,只要选择质量可靠、额定电流合适的接触器来实现电动机的频繁操作是绝无问题的,如果接触器真的是一种不可靠的电气元件,为什么不早就淘汰了,直到今天还在大量的使用接触器呢?
  说接触器做双电源切换是不可靠的主要有两种观点:
  一种观点说用接触器做双电源切换,接触器的线圈容易烧坏,不错,早期用两个接触器搭接一个控制线路来实现的ATSE方案确实存在这样的问题,因为在这种方案里,接触器的线圈是直接接在电源上的,电源电压升高,接触器线圈两端电压也升高,如果电源电压持续偏高,接触器线圈就有可能烧坏,但是,在QTS1型的ATSE产品方案里,接触器线圈不是简单的直接接在电源上,而是接在控制器的输出端子上,接触器由控制器内的一个特殊的励磁调节电路来驱动,接触器线圈功耗大幅降低,接触器长期带电工作无明显温升,接触器线圈更不会因电源电压升高而发热烧坏了,所以,说接触器做双电源切换不可靠的这条原因,在QTS1型的ATSE产品里已经不成立了。(如图1所示)

  另外一种观点说接触器容易发生触点粘联,发生触点粘联有两方面的原因,一种原因是接触器制造方面的原因,一些小厂生产的劣质接触器,触点制造工艺不过关,触点材料选用廉价的材料,触点载流量低,容易发生触点粘连,如果是正规大厂经过3C认证的合格接触器是不会出现这样的问题的。另外一种原因是接触器选型不当造成的,触点的电流余量过小,也容易造成触点粘联,如一台22KW的电动机,额定电流约为44A左右,按AC-3的工作状态选择50A的接触器即可,电动机实际工作时启停过于频繁,这时50A的接触器就有可能会出现触点粘联的现象,如果选择的是63A或者是80A的接触器,就不会出现触点粘联的情况了。所以只要选择正规大厂经过3C认证的合格接触器,选择接触器的触点额定电流时适当大一些,留有足够的电流余量,就不会出现触点粘联的现象。
  双电源切换开关在触点接通的瞬间,不承担像启动电动机那样的一个峰值电流,或者即使有峰值电流,也比电动机启动时的6~7倍峰值电流要低很多,因为双电源切换配电箱下端所接的负荷多数为混合性负载,比如应急照明等,所以双电源切换开关在触点接通的瞬间的峰值电流不大,即使双电源切换配电箱下端所接的是一个纯电感性的电动机负载,比如一台排烟风机(如图2所示),双电源切换开关也不承担这台排烟风机启动的峰值电流,因为排烟风机的启动和停止是靠接触器KM3来控制的,不是靠排烟风机配电箱的进线双电源开关来控制的,在排烟风机配电箱的进线双电源开关刚接通的瞬间,排烟风机是处于停止状态的,KM3主触点也是断开的,除了二次控制回路很小的电流外,基本可以看做是空载接通,所以不承担排烟风机的峰值启动电流。

  所以,用作双电源切换的接触器的工作状况比用作控制电动机启停的接触器的工作状况要宽松的多,在接通的瞬间不承担或承担很小的峰值电流,所以发生触点粘连的可能性很小,试想一下,既然接触器能用来控制一个带有六~七倍启动峰值电流的电动机负荷,为什么就不能用来作一个不带启动峰值电流(或峰值电流较小)负荷的双电源切换工作呢?
  此外,在双电源切换电器的国家标准GBT14048.11中,第21页附录A的A3条明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点开关电器。所以用接触器来做ATSE,不管是从国标中的规定、实际使用的效果、理论上的分析均是可行的。
  此外,接触器的机械寿命达到500万次~1000万次,电气寿命50万次~100万次,而目前国内生产的各种CB、PC级ATSE的电气寿命只有几千次,所以用接触器做主触点开关的QTS1系列ATSE可以说是目前使用寿命最长的ATSE产品了。
  综上所述,以单片机为核心的新型ATSE控制器加两个接触器新型QTS1系列ATSE产品具有很高的性价比,必将得到广泛的应用。

1187180181517.jpg

免费打赏
lingyan16
2007年08月18日 07:55:17
12楼
照明配电箱的内部:
回复
yangchungounchen
2007年08月18日 10:06:27
13楼
不错,很错,工作中不断创新值得学习
回复
liuxuesheng-001
2007年08月18日 19:28:04
14楼
学习了
回复
lingyan16
2007年09月05日 00:24:16
15楼
主要特点概述:

1. 我们的这种产品与其他双电源切换产品的形式不同,是由一台控制器加两个接触器组成,是属于PC级的。

2. 【最早的双电源切换的方法就是用两个接触器做的,但是没有控制器,是由中间继电器作为是否失电的检测元件,这种方法的缺点是:检测不全面,只能在接中间继电器的那一相上断电的时候才能切换,如果是未接中间继电器的那一相断电,不能切换,另外的一个缺点是接触器长期带电容易烧坏。我们的产品克服了这些缺点,】我们的控制器采用单片机控制,能够检测三相电源中的任何一相电压过低(包括断电)和电压过高的故障,并进行切换,我们的控制器内采用一种节能电路驱动接触器,接触器功耗很低,长期通电、或者在电源电压过高的时候也不会烧坏接触器。

3. 接触器是一个很成熟的电气元件,结构简单不会出现机械故障,而且接触器的寿命长达几十万次,所以我们这种ATSE的可靠性高,寿命很长。

4. 双电源切换开关的国标GB14048.11中是允许使用接触器做ATSE的主触点开关的,以前用中间继电器和接触器搭接的双电源切换不满足国标的要求,而我们的QTS1双电源切换产品经广州电气安全检验所按国标检验是合格的,是符合国家标准的,我们的产品是专利产品,目前只有我们一家在做这种产品。

5. 我们的产品从原理上讲,和TY的产品是类似的,都是PC级,不同在于TY的执行机构是一个一体化的开关,我们的是两个接触器,从寿命上来说,我们的寿命的比TY的要很多,但价格比TY的产品要低很多。

6. 我们的产品价格很便宜,即使我们的控制器再加上两个接触器,再加上两个断路器,也比TY、WG的产品要低很多。



有客户问:“你们的双电源和其他双电源产品有什么不同?”

答:我们的双电源和其他双电源的形式不同,我们的双电源是一个控制器再加两个接触器,我们双电源的这种形式是独一无二的,我们的产品是专利产品,目前只有我们一家在做这种产品。



有客户问:“你们的双电源有什么优点?”

答:我们的双电源的可靠性高,接触器是一个很成熟的电气元件,结构简单不会出现机械故障,而且接触器的寿命长达几十万次,寿命很长,我们的控制器内采用了一种特殊的节能电路驱动接触器,接触器线圈长期通电也不会发热,而且国标中是允许采用接触器做双电源切换的主触点的,我们的双电源的控制器是采用单片机控制,功能完善而且可靠性高,我们的产品是专利产品,目前只有我们一家在做这种产品。另外一点,我们的产品价格很便宜,即使我们的控制器再加上两个接触器,再加上两个断路器,也比TY、WG的产品要低很多。

回复
lingyan16
2007年09月06日 20:47:01
16楼
刊登在《建筑电气》第7、8期上的广告
回复
lingyan16
2007年09月14日 11:13:27
17楼
4. 误区之四:用接触器来做双电源切换是不可靠的
用接触器做双电源切换很早就有了,在目前市场上常见的几种成套的ATSE产品推出之前,就一直是用接触器和中间继电器搭接一个控制线路来实现双电源自动切换的,1999年还推出了一本标准图集99D373,图集中列举了多种用中间继电器(时间继电器)来检测电源电压来实现双电源自动切换的方法,这种双电源自动切换方案在多年的使用中表现出以下的缺点:由于中间继电器只能接在常用电源三相中的两相上,如果恰好是未接中间继电器的相线出现断线后引起电源缺相的故障,由于中间继电器所在相的电压是正常的,所以中间继电器不会动作,也就不会切换;这种检测方式只能检测到电源电压过低的电源故障,对于电源电压过高的情况不能检测到,所以这种方式不能实现在常用电源出现所有故障情况时都能切换到备用电源上,这种方案还有一个很大的缺陷,就是接触器线圈容易烧毁,由于处于接通状态的接触器处于长期带电工作的状态,线圈发热量比较大,如果电源电压再偏高的话,接触器的线圈就容易烧坏,由于以上的缺点,这种方式已经趋于淘汰,用的比较少了。标准图集99D373是1999年出版的,因为当时还未出现成套的ATSE产品,作为一种简易的双电源切换的方法,在没有更好产品可用的情况下采用这种简易的双电源切换的方法也是可以的,但是在2002年10月推出了ATSE的国家标准GB14048.11,在该标准中,明确ATSE必须在常用电源的任意一相电压异常时切换到备用电源上去,所以用99D373搭接的双电源切换方案,是不能满足双电源切换的国家标准的要求的,这种用接触器和中间继电器搭接一个控制线路来实现双电源切换的方法已经不能再在工程中使用了。
虽然这种双电源切换的方法不能再用了,但并不是说明接触器不能做ATSE,在双电源切换电器的国家标准GB/T14048.11中第21页A3条,明确说明:接触器和断路器都能做为ATSE的主触点开关电器,既然断路器目前大量的作为ATSE的主触点开关电器,所以接触器也可以作为ATSE的主触点开关电器。
深圳市强电通科技有限公司最近推出了一种采用单片机控制技术,专门针对接触器的工作特性开发的一种QTS1系列的双电源切换控制器,由一台这样的控制器加两个接触器,就可以实现可靠的双电源切换,控制器可以实现对常用电源、备用电源的共六路电压信号的实时监测和灯光显示,三相电源中任何一相的欠压、过压、缺相均能检测到,并执行相应的操作;同时,控制器内采用了一种具有专利技术的接触器节能驱动电路来驱动接触器,接触器线圈吸合后的功耗很低,长期带电工作无明显温升,在电源电压长期偏高的情况下也不会发热烧毁,这种新型ATSE产品很好的克服了早期用接触器和中间继电器做双电源切换的缺点,但同时又保留了接触器做双电源切换的机械结构简单动作可靠、寿命长、价格低的优点,是对目前双电源切换产品的一个很好的补充和完善,具有广阔的应用前景。
回复
lingyan16
2007年09月27日 20:44:38
18楼
1 ATSE可靠性的分析及各种ATSE产品的比较
1.1决定ATSE可靠性的因素
目前国内普遍使用的ATSE产品,都是机电一体化的产品,都是由机械部分和电子部分两部分组成,其中控制器部分是电子部分,执行机构部分是机械部分。当常用电源出现故障时,控制器检测到电源故障,发出指令使执行机构动作,执行机构完成从常用电源切换到备用电源的操作。一台ATSE产品的可靠性由两方面决定:控制器的可靠性和执行机构的可靠性,控制器是一个电子产品,目前所见的各种控制器的构成和原理大同小异,其可靠性取决于控制器的设计水平和电子元件的可靠性,如果控制器电路设计合理,其电子元件选用质量可靠的优质元件,则控制器就有较高的可靠性,控制器的可靠性可以由优化设计电路、采用高质量的元器件来保证,是可以人为控制和提高的。
目前ATSE产品的寿命都是以执行机构可以带负荷动作的最大次数(电气寿命)来衡量的,所以,机械部分的可靠性是整个ATSE产品可靠性的关键。机械原理学中有一条基本的原理:越简单的机构就越可靠,一个机构可靠性和这个机构的零件数量成反比,零件数量越少、机构越简单,可靠性就越高,反之,机构越复杂,可靠性就越低,ATSE执行机构的可靠性也遵循这条原理,ATSE执行机构的机构越简单、运动部件越少,可靠性就会越高。一个很复杂的ATSE执行机构,不管其机械加工质量如何高,也赶不上一个机构简单的ATSE执行机构的可靠性,所以,ATSE执行机构的可靠性不仅仅和制造水平及加工质量有关,也和其的构成有关,ATSE执行机构的可靠性是由其机构的复杂程度来决定的。

1.2各种ATSE的可靠性分析比较
1.2.1电动机型的ATSE
目前市场上常见的三种类型的ATSE产品中,由断路器加电动机操作机构构成的ATSE和由负荷开关加电动机操作机构构成的ATSE均是采用电动机作为执行机构的动力源,电动机的转速比较高,电动机通电后产生运动的轨迹是一个转动方向固定的连续圆周运动,而在ATSE产品中实现触点转换的运动轨迹是一个距离比较短的往复式运动,从这点上来看,电动机并不适合于实现ATSE产品中实现触点转换的运动,要增加一套比较复杂的机械机构才能实现开关触点接通和分断的动作。
其工作过程是:控制器检测到电源出现需要切换的情况时,控制器输出一个指令使电动机转动,电动机通电后产生的高速圆周运动,首先要通过齿轮减速,再驱动一个机构使断路器手柄动作,或是驱动负荷开关的刀臂动作,使触点接通或断开,动作到位后,行程开关接通,控制器检测到行程开关的信号后再发出指令使电动机断电,在这种ATSE里,电动机还要具有反向转动的可能性,以便使断路器手柄或负荷开关的刀臂复位,所以控制器不仅要检测两路电源状况,还要能控制电动机正转和反转,同时还要检测行程开关的状态,控制器的电路也会比较复杂,由此可见,这类ATSE的机电部件比较多,机构比较复杂。
目前这类ATSE的产品具有几千次的电气寿命。

1.2.2电磁操作的一体化开关型
这种ATSE由一台控制器加一个一体化电磁操作的开关本体组成,其开关本体由模具专门制造,主触点类似于断路器,这种ATSE内部机械动作的动力来自于电磁线圈带电后对衔铁产生电磁力,衔铁动作,带动相应的机构动作,完成相应的动作功能,由于线圈通电后吸引衔铁所产生的运动轨迹是一种直线型的短距离往复式运动,适合于实现ATSE中主触点的闭合与分断的动作,这种ATSE的执行机构相对于电动机型的ATSE要简单一些。
其工作过程是:在开关本体内部有三个线圈,分别是合闸主线圈、导向线圈、分闸线圈,合闸主线圈的作用是使开关产生合闸的动作,导向线圈的作用是为了区分是投常用电源还是备用电源,分闸线圈的作用是使开关产生断开两路电源触点的动作,当控制器检测到电源出现需要转换的情况时,控制器首先发出指令使导向线圈动作或不动作,带动与导向线圈相关的机构动作,完成区分是投常用电源还是投备用电源的动作,然后控制器再发出指令给合闸线圈使其动作,使相应的电源触点接通。当控制器需要使两路电源均分断时,控制器发出指令使分闸线圈通电动作,带动相应的机构动作,使两路电源触点均分断。
从上面的工作过程可以看出,当这种电磁操作的一体化开关合闸时,需要导向线圈和合闸线圈以及有关的机构协调配合动作,才能实现投常用电源或者投备用电源的动作,当其需要分闸时,需要分闸线圈及分闸线圈附属机构的协调配合动作,才能完成分闸的动作。
目前这类ATSE的产品具有几千次的电气寿命。

1.2.3主触点采用接触器的ATSE
基于接触器的ATSE,是采用两个独立的接触器作为两路电源主回路的开关元件,通过控制两个接触器的吸合与释放,来实现两路电源之间的切换。接触器是一种使用历史很长,制造技术非常成熟的电气元件,接触器的主要用途是用于控制电动机等用电负荷的频繁启动和停止,接触器的结构简单而且具有很长的机械寿命。
接触器的结构示意图如图1所示,其工作过程是这样的:在山型的静铁芯中间的铁芯上有一个线圈,静铁芯的上方有一块也是由硅钢片做的衔铁,在衔铁上还固定了一组动触点,在接触器线圈中没有通电的时候,衔铁在两个弹簧的弹力作用下,和静铁芯保持一定的距离,动触点不与静触点接触,外电路处于分断状态。当静铁芯上的线圈中通电后,由于电流的磁效应,静铁芯产生一个电磁场会对衔铁产生一个吸引的力,使衔铁克服弹簧的弹力和静铁芯吸在一起,衔铁运动的同时,固定在衔铁上的动触点也会随之运动,动触点与两个静触点接触,外电路接通。当线圈失电后,静铁芯吸引衔铁的力消失,衔铁在弹簧弹力的作用下弹起,动触点也会随衔铁一起运动,与两个静触点分离,外电路分断。



从上面的工作过程可以看出,接触器可运动部件很少,仅仅是衔铁相关的部件,运动部件的行程短,接触器的机构非常简单,所以,接触器发生机械性故障的可能性非常小,接触器的寿命非常长,机械寿命可以达到500万~1000万次,电气寿命可以达到50万~100万次,此外,由于仅仅通过控制一个线圈通电与否,就可以控制外部电路的触点接通与分断,不需要行程开关来检测运动部件所处的位置,所以控制电路上也会十分简单,越简单的机构就会越可靠,所以这种基于接触器的ATSE的机械可能性是最高的。
1.3结论:
从以上几种ATSE工作过程的分析可以看出,基于接触器的ATSE的执行机构的机械结构是最简单的,动作的可靠性也是最高的,寿命也是最长的。

回复
lingyan16
2007年10月02日 19:52:06
19楼
2.基于接触器的ATSE的历史和现状
2.1早期用交流接触器作双电源切换的方法及其优缺点
引言中所提到的目前常见的三种ATSE产品,是近几年才刚刚出现的新产品,在这些产品出现之前,一般是用中间继电器和两个接触器搭接一个线路来实现两路电源的自动切换,1999年还出版了一本标准图集《99D373》,该图集中表示出了很多种采用中间继电器(或时间继电器)作为检测元件来实现的双电源切换方案,这种双电源切换方式,只能称的上是一种简易的双电源切换方案,使用中表现出来有很多的问题,最大的一个缺点是检测不全面,因为中间继电器线圈只有两个接线端,不管如何接线,只能检测一或两相上是否失电,第三根相线上的电压无论如何都是检测不到的,如果常用电源的这个没接中间继电器的相线出现了断线,三相电源里只有两相有电,是一种严重的电源故障,用继电器搭接控制线路的双电源切换方案不能在常用电源出现这种故障的时候切换到备用电源上去;此外,如果电压过分的偏高,用继电器控制线路来实现的双电源切换方式也不能切换,而这种故障是有可能发生,比如如果工作零线断了,而负荷又不平衡,就有可能出线某相电压特别偏高,同时某相电压又偏低的情况,这种电源故障会造成大量的用电器损坏,而出现这种电源故障时,中间继电器是不会动作的,接触器也不会自动切换到备用电源上。这种简易的双电源切换方式在多种电源故障的情况都不能切换,只是在特定的电源故障情况(常用电源三相同时断电,或接中间继电器的相线断电)下才能切换,所以这种双电源切换的方式是不可靠的。在2002年10月国家推出了ATSE的国家标准《GB/T14048.11-2002》,在该标准中,明确ATSE必须在常用电源的任意一相电压异常时切换到备用电源上去,所以用《99D373》搭接的双电源切换方案,是不满足双电源切换的国家标准中的要求的。
这种方案还有一个很大的缺点,就是接触器线圈容易烧毁,由于处于接通状态的接触器处于长期带电工作的状态,线圈功耗和发热量都比较大,如果电压再偏高的话,接触器的线圈就容易烧坏。
但这种方式并非是一点优点都没有,由于接触器机械结构简单、动作可靠,所以这种方式具有价格低、动作可靠,不容易出现机械故障的优点。

2.2基于接触器的新型双电源自动转换开关
深圳市强电通科技有限公司(www.szqdt.com)根据接触器的工作特性,研制开发出了一种专门用于驱动两个做双电源切换的接触器的QTS1系列双电源切换控制器,这种控制器内部采用16位单片机控制,由一台这样的控制器加两个接触器可以组成一个高性能的PC级ATSE,这种ATSE看似与早期用接触器做双电源切换的方式相同,其实是完全不同的,早期用接触器做双电源切换的方式中没有控制器,只是靠中间继电器(时间继电器)来检测电源的状况,很不可靠,在QTS1型ATSE产品方案里,一台以单片机为核心的高性能控制器是整个ATSE的核心,控制器不仅能够实现对两个接触器的手动控制和自动控制,还能对常用电源、备用电源的共六路电压信号进行实时检测和灯光显示,三相电源中任何一相的欠压、过压、缺相均能检测到,并执行相应的操作;控制器具有RS485通讯接口,能向上位机传送各种信息,具有联网通讯的功能;更重要的是,控制器内采用了一种专利技术的节能电路来驱动两个接触器,接触器吸合后的线圈功耗很低,接触器长期带电工作无明显温升,很好的解决了早期用接触器做双电源切换接触器线圈容易烧坏的问题。QTS1系列的双电源自动转换开关经国家质量技术监督局下属广州电气安全所按ATSE的国家标准《GB/T14048.11-2002》进行检验的结果是合格的,证明这种新型ATSE产品是符合国家标准的合格产品。

3结论
在ATSE的国家标准《GB/T14048.11-2002》附录A3条中明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点开关电器的,所以,用接触器来做双电源切换是完全可行的。基于接触器的QTS1系列新型ATSE产品很好的克服了早期用接触器和中间继电器搭接一个线路来做双电源切换的缺点,但同时又保留了接触器做双电源切换的机械结构简单、动作可靠、寿命长、价格低的优点,填补了目前ATSE产品中的一个空白点,是对目前双电源自动转换产品的一个很好的补充和完善,具有广阔的应用前景。
回复
lingyan16
2007年10月10日 12:51:13
20楼
1
回复
lingyan16
2008年04月19日 09:22:25
21楼
双电源自动切换装置,英文缩写为ATSE,有很广泛的用途,主要用于建筑楼宇中消防用电负荷的两路电源的自动切换,以及需要两路供电的重要负荷的供电,比如重要负荷采用市电和发电机两路供电,就需要一台双电源切换装置,目前广泛流行的双电源切换装置有三种类型,电磁操作的一体化开关型、电动机操作的负荷开关型、电动机操作的断路器型,我公司研制的这种双电源切换装置是和这三种都不同的一种类型,是采用交流接触器作为切换主触头元件的双电源切换装置,最早的时候,在双电源切换的场合就是用接触器来做双电源切换的,不过那时是采用中间继电器作为检测是否失电的元件,很不可靠,只能检测单相或或两相是否失电,检测不全面,而且接触器线圈长期带电发热量大,容易烧坏,所以这种方式因为诸多缺点,而且不符合双电源切换装置的国标GB14048.11中要求任何一相缺相即要切换的要求,所以已经趋于淘汰了,但淘汰的是这种中间继电器+接触器的这种形式,不是淘汰接触器做双电源切换的主触头开关电器,国标GB14048.11中附录A3条中明确说明接触器是可以作为ATSE的主触头开关元件的,用接触器做双电源切换的一个最大优点是接触器机械结构简单、寿命长,接触器普遍具有60万次以上的电气寿命,而目前流行的三种ATSE的电气寿命只有几千次,而且因为机械结构比较复杂,容易出现机械故障,我公司研制的这种基于交流接触器的双电源切换装置是采用微处理器(单片机)作为控制核心的新型ATSE装置,可以同时检测两路电源共六路电压是否正常,检测全面,而且在控制器内采用一种节能电路来驱动接触器,接触器线圈功耗低、发热量小、无噪音,这种方式,既保留了接触器做双电源切换机械可靠性高、寿命长的特点,同时又克服了早期用接触器做双电源切换检测不全面,接触器线圈容易烧坏的问题,而且因为接触器的价格比较低,所以我公司的这种双电源切换装置的整体价格要比目前流行的三种双电源切换方式的价格都要低,在价格上也有竞争优势。
回复

相关推荐