超过24米的中危险级的要设屋顶水箱?有无其他办法上海可以采用稳高压系统,这个系统其他地区可认可?

超过24米的中危险级的要设屋顶水箱?
有无其他办法
上海可以采用稳高压系统,这个系统其他地区可认可?
小小法师
2004年11月01日 13:53:34
2楼
设水箱的作用是保持系统压力稳定,如果有稳压措施,可以不设水箱。例如可以设气压罐。
回复
sxlhm
2004年11月01日 20:07:44
3楼
设水箱不是为了稳压,而是为了保证可靠的灭火用水,高层一般不会是高压,水箱要设。
回复
tgyd
2004年11月02日 09:29:24
4楼
靠上《高规》的,一律上高位水箱。不管危险等级,这是《高规》规定的,不是《喷规》规定的。
回复
times
2004年11月02日 12:21:52
5楼
《喷规》条文说明上说,中危的若设置水箱有困难可用气压5L/S,10分钟水量!
回复
sdtazl
2004年11月02日 19:20:42
6楼
如果不是高层,是不是就可以不设水箱?只设喷淋泵和消防水池就可以了?水箱的作用到底是稳压还是必须满足十分钟用水量?