对工厂供电还算可以吧,供参考:
目前的工厂采用安全滑触线供电,这里举个简单的例子:
1,如一跨有6台吊车、以单梁吊为例子,共6台,每台主升葫芦7.5KW,大车2台0.8KW,小车1台0.8KW
2,配电时0.8KW不必考虑
3,总负荷6*7.5=45KW,比如最大电流是100A,吊车同期系数Kx可根据你的实际情况来定,如25%,
则有计算电流为100A*25%=25A,那么就是电缆的载流量就是25A,保险点再乘个系数,按35A应该是够用的。
滑触线按80-100A就够了。
4,一般设计院或者我们实际设计是不按30A来选,都选择的大些:选10-25平方的电缆供滑触线,
那么取16平方的 (最好是软电缆),就可以了(设计院选的就更大,他们会一般选35平方的)
较长的滑触线最好是2端供电(方便接线,硬电缆YJY的都可以接,
一条中间供电的就用软电缆,否则不好接线),滑触线选125A的
因为工厂里可能会时常增加吊车的。
5,3台吊车在一个箱里,不太明白?如有什么疑问打0755-26691131-3346,共同提高。