洗浴中心的排风以何种形式解决?送风口结露如何解决?
zhangxn211
zhangxn211 Lv.2
2007年08月15日 08:50:56
来自于中央空调
只看楼主

大家好: 刚刚毕业的学生初来诈道,现在做一个洗浴休闲中心遇到几个问题,请各位前辈指点迷津。1、对于洗浴区的排风由于湿度过大,肯定不能接风管排出,那么该一何种形式排除?2、空调方面送风口结露严重有没有什么有效的解决方法?3、洗浴区的新风量确定的依据是什么?谢谢各位了

大家好:
刚刚毕业的学生初来诈道,现在做一个洗浴休闲中心遇到几个问题,请各位前辈指点迷津。
1、对于洗浴区的排风由于湿度过大,肯定不能接风管排出,那么该一何种形式排除?
2、空调方面送风口结露严重有没有什么有效的解决方法?
3、洗浴区的新风量确定的依据是什么?
谢谢各位了
wu.ye
2007年08月15日 19:52:44
2楼
1、为什么不能接风管排出?镀锌铁皮不行就用不锈钢板好了,为什么不能用风管?
2、可能没有彻底的解决方法,好在洗浴中心有点露水下来也没关系,同时温度也不需要太低(可用阀门调节冷量),
3、新风量可据排风量确定,排风量据换气次数确定,换气次数可定为3-5次。
回复
zhangxn211
2007年08月17日 09:06:08
3楼
谢谢二楼的,受益ing。
排风接风管的话空气湿度这么大,在风管中不会有水凝结吗,还有对不会对通风设备起腐蚀吗?
有点想不通哎……
请高人指点哈子……
回复
pan_xue811
2007年08月17日 12:50:53
4楼
用新风换气机试试
回复