井地面标高的F选项有时计算不灵
jzh_nc
jzh_nc Lv.11
2007年08月14日 23:08:03
只看楼主

该图中,由W7或W9推算W8的地面标高时,计算不对dmbg-f08+0802版

该图中,由W7或W9推算W8的地面标高时,计算不对
dmbg-f
08+0802版

1187104012102.gif

57d8dfed9200f7e926af.rar
0 B
立即下载
免费打赏
请勿飞扬
2007年08月15日 13:13:54
2楼
注意%,%

目前不支持全角
回复
请勿飞扬
2007年08月16日 17:59:35
3楼
2007 补丁
回复
请勿飞扬
2007年08月16日 18:01:34
4楼
解压缩后, 覆盖SYS17同名文件, 可以先备份一下
回复
jzh_nc
2007年08月16日 18:07:09
5楼
多谢。安装后,问题解决
同时,自喷计算流速过5有标识了!
回复
请勿飞扬
2007年08月22日 13:53:54
6楼
给水纵断面图
回复
请勿飞扬
2007年08月22日 13:56:27
7楼
补丁2
回复
jzh_nc
2007年08月22日 16:21:03
8楼
1.计算以后并图面赋值后,自然地面标高及覆土标高或者管中标高应该被记忆,以便下次修改
2.若覆土厚度均一样,逐个输入有点不好,希望改进。
3.井径可以默认D1200,可以支持批量修改
4.其它4个建议在图面上。
回复
jzh_nc
2007年08月22日 16:57:50
9楼
长度标注可以标成下面那个吗?因为管径一样
回复
jzh_nc
2007年08月22日 17:45:20
10楼
红圈处,没有节点,该处仅仅是地面标高不同想要体现该点,同时没有节点编号,希望支持!
回复
请勿飞扬
2007年08月23日 12:57:59
11楼
井这样绘制如何?