没有设置送回风道(管)的集中空气调节系统的办公楼是否需要设置自动喷水灭火系统?
冷不归
冷不归 Lv.4
2012年12月02日 11:30:53
只看楼主

《建筑设计防火规范》第8.5.5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等场所应设置自动灭火系统。 小弟的问题是:一个5000多的多层办公楼,没有设置有送回风道(管)的集中空气调节系统,要不要设置自动灭火系统?

《建筑设计防火规范》第8.5.5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等场所应设置自动灭火系统。 小弟的问题是:一个5000多的多层办公楼,没有设置有送回风道(管)的集中空气调节系统,要不要设置自动灭火系统?
免费打赏
wqwsn99
2012年12月03日 21:23:13
2楼
当然要设置吧~~~~~~~~~~请教
回复
冷不归
2012年12月16日 11:43:43
3楼

小弟请教
回复
萝卜花园
2012年12月17日 13:34:17
4楼
应该是不用的。
回复
陈广辉67
2016年12月28日 16:57:38
5楼
规范使用“且”字并列的。。所以不用吧