宾馆、饭店卫生间应该不应该设喷淋
jyhuo_163
jyhuo_163 Lv.2
2007年08月14日 11:03:32
只看楼主

依据规范应设自动喷淋的酒店,其中公共卫生间、洗浴中心、大于5平米的卫生间该不该设喷淋?

依据规范应设自动喷淋的酒店,其中公共卫生间、洗浴中心、大于5平米的卫生间该不该设喷淋?
免费打赏
jyhuo_163
2007年08月14日 11:14:41
2楼
我经历了一个工程,这些部位可以不设,消防部门认可,消防部门的灵活掌握让人很疑惑。
回复
jinhui020222205
2007年08月14日 12:14:55
3楼
建筑高度多少?
回复
jyhuo_163
2007年08月14日 14:11:42
4楼
建筑高度50多米,建筑面积4万多平米。
回复
jinhui020222205
2007年08月14日 14:15:37
5楼
不用设。
回复
hzengw@co163
2008年08月11日 16:41:07
6楼
建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
以上是高规的规定,怎么会不用设喷淋呢??
回复
xhb1127
2008年08月11日 22:48:46
7楼
卫生间面积如果大于5平米就需要设置了。
回复
cxy281
2008年08月12日 23:26:15
8楼
如果是一类的话,大于5个平方就该设,洗浴中心嘛,水池子上面可以不设.