我现在有一个项目是这样的,以前设计说房间不吊顶,所以我们所有的配管都是在顶板暗敷,每个房间进一个插座回路,一个照明回路,走廊道是桥架,进线走桥架再进各个房间,我们预埋管路时把进房间的焊管由梁的一恻伸出到走廊道,桥架在梁下.这样钢管和桥架的连接就出现了问题,落差太大,距离又近,不能用钢管直连进桥架,我们准备这样做,用包塑金属软管连接进桥架,和钢管连接处用那种接头(一边接钢管一边接软管),和桥架连接处用软管接头,但又出现了一个接地的问题,就是钢管和桥架之间的接地连接如何处理?

我现在有一个项目是这样的,以前设计说房间不吊顶,所以我们所有的配管都是在顶板暗敷,每个房间进一个插座回路,一个照明回路,走廊道是桥架,进线走桥架再进各个房间,我们预埋管路时把进房间的焊管由梁的一恻伸出到走廊道,桥架在梁下.这样钢管和桥架的连接就出现了问题,落差太大,距离又近,不能用钢管直连进桥架,我们准备这样做,用包塑金属软管连接进桥架,和钢管连接处用那种接头(一边接钢管一边接软管),和桥架连接处用软管接头,但又出现了一个接地的问题,就是钢管和桥架之间的接地连接如何处理?
金霸王
2004年10月31日 00:02:44
2楼
管内放一接地线.