对温湿度独立控制感兴趣的同志们来讨论讨论!
summer_wl
summer_wl Lv.2
2007年08月13日 16:46:27
来自于中央空调
只看楼主

我现在遇到一个别墅的项目,业主对于新技术感兴趣,希望采用温湿度独立控制的空调系统,我给他做了一个初步的方案,提出来请高手们给我把把关:1、空调面积大约300平米,2层楼面,吊顶后层高3米;2、系统采用辐射顶板制冷+独立新风系统,辐射顶板为了消除室内热负荷、独立新风承担室内的湿负荷以及新风的湿负荷,用2台主机分别为新风和辐射顶板提供冷水;3、系统冷凝侧采用1套地埋管换热器。我现在在计算系统的热负荷和湿负荷。我的思路是热负荷按照房间的朝向、人员、面积等信息估算出来一个总的负荷,以此确定辐射顶板主机的容量;湿负荷分2部分:房间内人员的散湿量(按手册上的数据查)+ 新风的除湿量。新风量按照手册的标准计算,在各个房间设置回风系统,回风回到设备间后有1/3的经过一个全热交换器回收一部分冷量后排掉,剩下2/3加上全热交换器的新风在回风箱混合后在经过除湿空调箱送入室内,消除室内的余湿,达到控制湿度的目的。

我现在遇到一个别墅的项目,业主对于新技术感兴趣,希望采用温湿度独立控制的空调系统,我给他做了一个初步的方案,提出来请高手们给我把把关:
1、空调面积大约300平米,2层楼面,吊顶后层高3米;
2、系统采用辐射顶板制冷+独立新风系统,辐射顶板为了消除室内热负荷、独立新风承担室内的湿负荷以及新风的湿负荷,用2台主机分别为新风和辐射顶板提供冷水;
3、系统冷凝侧采用1套地埋管换热器。
首先请看看这个整体思路是否可行。
下面的问题
1、我们在除湿这部分使用的是冷冻除湿,不知道能否达到这样的除湿效果;
2、我的热负荷、湿负荷计算是否正确;

这个项目设计还在进行之中,以后还可能遇到别的什么问题,我都会拿出来,希望跟对此感兴趣的业界同仁沟通、学习。
谢谢大家!
免费打赏
vincent_nk
2007年08月13日 19:46:40
2楼
个人认为没有必要回风,因为你的室内负荷靠辐射板消除,而不是靠回风。
常规的空调除湿都是冷冻除湿,关键要看你的供冷介质是冷水还是冷媒。如果是冷水,全新风工况最好用8排管的。
回复
summer_wl
2007年09月20日 15:58:52
3楼
难道这个问题太前沿了?
回复
w-a-n-sh
2008年08月24日 17:48:43
4楼
楼主既然都采用全热回收了,为什么不采用基于电动的溶液全热回收的新风机组呢?而楼主的方案,如果采用冷凝除湿的话,那么新风就承担了室内相当大一部分的冷负荷,那么在选用辐射吊顶的制冷机时装机容量势必要增大造成没必要的浪费,所以本人认为方案不太合理。对于温湿度独立控制而言需要考虑很多的问题,例如维护结构,符负荷的 计算方式包括负荷的处理,气流的组织形式等等
回复
flier_01
2008年08月25日 11:24:08
5楼
新东西
1.二楼朋友的意见可以参考
但是最后是否采用回风
我觉得楼主应以计算的结果为准
就 是按你现在的思路计算一下
除湿需要多大的空气量
如果该量太大
为了减少新风负荷
则应考虑回风
否则可不考虑
2.另外同意四楼朋友的意见
但是还是应以自己的计算为准
如果计算显示辐射板承担的负荷比例太小
最好还是去掉辐射板
否则白白增加投资
希望楼主完成后把图纸发出来学习一下
回复
weilianwenying
2008年08月25日 13:48:27
6楼
温湿度独立控制,辐射式供冷,多是采用冷天花、冷梁或冷帆。辐射式供冷以采用冷天花为例,冷天花仅承担室内显热负荷,室内湿负荷以及空气品质采用供新风来保证。当室内有大量的余湿的时候,便会在冷天花上结露,而这是要避免的。影响冷天花效果的原因有很多,包括对建筑吊顶的选用,对空调通风系统的设计等等。冷天花必须与通风系统配合使用,通常使用的方式有以下两种:冷天花+独立新风系统;冷天花+通过窗户或其他开口的自然通风。通风系统的气流组织和送风量不仅满足人体对室内空气品质的需求,还将影响到冷天花系统的供冷能力。冷天花结露的控制可以通过提高冷冻水供水温度来实现,或者直接把冷冻水关掉,但这也会给用户带来不舒适感。采用冷天花的空调房间,当用户打开窗户自然通风的时候会使冷天花可能结露,而用户大多是不知道这些的,所以采用冷天花的空调房间还要考虑到这些因素,否则,当冷天花出现结露的时候只能会听到用户的抱怨,而你又无法向他解释什么。有很多工程例子就是在做冷天花系统的时候把空调房间的窗户变为固定,使用户无法打开它。而这又带来了室内空气品质的问题。


www.krantz.com.cn
北京德风泰科技术有限公司是德国krantz公司在中国的总代理,我们的产品有旋流风口系列、冷天花系列、冷梁系列、洁净末端设备系列。
krantz的宗旨是创造良好的室内气流组织和高舒适度的室内空调环境。
欢迎登陆公司网站选看我们的产品www.krantz.com.cn我们将竭诚为您服务。
公司现正国内全面推广中,诚招各地有暖通行业经验的经销商。
让我们一起为良好的室内空气品质而努力。
旋流风口送风呈放射状平扩散,产生高诱导比的送风气流,高诱导比的气流可以使其本身温度和速度迅速衰减,只有形成这样的气流才有助于避免吹风感
回复
wangcy_1225
2008年08月26日 11:15:21
7楼
个人感觉该技术不苟成熟,用起来不划算,初投资高,节能效果不是很明显。当然该系统舒适度很好。
回复
w-a-n-sh
2008年09月16日 15:55:48
8楼
对于温湿度独立控制而言,我们大多数的时候是通过新风量和室内的是湿负荷来确定新风的含湿量。而这时我们往往确定的新风量是比较大的,而室内外的压差是有要求的,所以一般情况下都是需要有排风的,这部分排风通过全热回收装置进行全热回收,这样一来可以达到节能的目的,二是可以达到压差要求,所以一般是不设回风的。这样可以保证较高的空气品质。
七楼的朋友所说的冷梁和冷帆,没有听说过,希望有这方面资料的共享一下,不过我倒是听说过冷壁。希望大家能够共同学习共同进步。