工厂主变使用三角形-星形连接,请问有什么好处?
fon3
fon3 Lv.2
2007年08月13日 16:38:19
只看楼主

如题..我厂主变用的是三角形-星行连接,比较奇怪,有什么优势么?还有问下主进线使用三相三线制而不用三相四线制是什么原因?接地方面的原因么?

如题..我厂主变用的是三角形-星行连接,比较奇怪,有什么优势么?
还有问下主进线使用三相三线制而不用三相四线制是什么原因?接地方面的原因么?
免费打赏
fon3
2007年08月16日 09:41:40
12楼
3楼的解答非常感谢,收获很大,可是现在想问的三角形接法吸收谐波的原理?如果还是没人解答的话我只能再开个帖子问了。。
=。=
回复
zhangbaisong03
2007年08月16日 10:38:50
13楼
首先,有利于抑制高次谐波电流。对Yyn0结线的三相变压器,原边星形连接而无中线,故三次谐波电流不能流通。原边激磁电流波形为正弦波时,则铁芯中磁通为平顶波,副边感应电势波形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电流在原边接成三角形条件下,可在原边形成环流,与原边接成星形相比,有利于抑制高次谐波电流。在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛、其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡,中性线中也流过以3次谐波为主的高次谐波电流。配电变压器的原边(常为10KV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电波形的质量。



第二,有利于单相接地短路故障的切除:原边(高压)接成三角形(D接),绕组内可通过零序循环电流(感应产生),因而可与低压绕组零序电流互相平衡、去磁,因此,副边(低压侧)零序阻抗很小;若原边(高压侧)星接(Y接),绕组不能流过零序电流,低压侧激磁时,其零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通,但其磁路不能在铁芯内形成闭合,要走铁芯外面的空气,其磁阻很大,变压器的零序阻抗较大。若发生单相短路,其短路电流值就会相对地减小,致使在很多情况下,其单相接地短路电流几乎不能使低压断路器快速动作或使熔断器迅速熔断。通常,在相同的条件下,Dyn11结线的变压器配电系统的单相短路电流为Yyn0结线时的3倍以上。因此,Dyn11结线有利于单相接地短路故障的切除。



第三,能充分利用变压器的设备能力:对于配电变压器,照明、空调、电炊、电热等餐厨家电220伏单相负荷往往占很大比重。尽管在工程设计及安装时,尽可能将各个单相负荷均匀分布在三相上,而由于运行时的情况千变万化,有时可能出现三相严重不平衡现象。三相负荷不平衡或每相功率因数相差较大、变压器处于不对称运行状态,副边中性线就有电流通过。上述《规范》中第6.0.8条明确规定:“在TN和TT系统接地型式的低压电网中,当选用Yyn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”这一规定十分明确地限制了Yyn0结线时接用单相负荷的容量,从而限制了Yyn0结线配电变压器的使用――此时,变压器设备能力不能充分利用。而Dyn11结线方式的变压器,对中性线电流没有限制,可达变压器低压侧之线(相)电流,从而能充分利用变压器的容量、发挥其设备能力,尤其适宜以单相负荷为主而出现三相不平衡的配电变压器。

回复
fon3
2007年08月16日 11:25:55
14楼
为什么又有人跑来发了一遍?这个答案难道是网上通用的么?
奇怪中~~
回复
lbf568123
2007年08月16日 11:27:58
15楼

回12楼
3楼的解答非常感谢,收获很大,可是现在想问的三角形接法吸收谐波的原理?如果还是没人解答的话我只能再开个帖子问了。。
=。=
_______________________________________________________________________________

兄弟们,D形接法吸收3次谐波是变样的:

如果低压则产生3次谐波,Ia3=I0Sin3ωt
Ib3=Sin3(ωt-2/3π)= I0Sin3ωt
Ic3=Sin3(ωt-4/3π)= I0Sin3ωt
可见Ia3+ Ib3+ Ic3=3 I0Sin3ωt≠0,相当如三根并联再经零线,而不能像50Hz基波那样互相抵消.
这时,低压侧3次谐波电流磁通在变压器铁芯柱上向同一方向励磁,如果高压接成Y,则高压感应的3次谐波电流也成并联接法,必须经三根10kV线路,从而谐波影响到了高压10kV线路。
如果高压接成D接,因高压线圈在三个铁芯柱上成串联(分别首尾相接),则在三个铁芯柱上产生的3次谐波能首尾相串,三个铁芯柱上由低压3次谐波电流产生的磁通为同方向,这时高压感应3次谐波电流产生的磁通与之相抵消,也为同方向,以达到磁势平衡。
a柱 b柱 c柱

也就是高压D接后,环流的3次谐波就能抵消低压侧并联的3次谐波,而不会在高压侧也形成三根10kV线路并联3次谐波电流。从而与低压3次谐波励磁相对应的高压3次谐波在变压器内部D接线圈中产生了,而不像Y接时以并联的形式流入10kV线路。

总之,高压D接后,由低压侧感应的3次谐波电流不能进入10kV线路中,而只留于变压器内部。
而Y接是不能的,3次谐波电流必入10kV线路中。



回复
fon3
2007年08月16日 13:14:10
16楼
楼上的解答让我有所了解了,很感谢!
不过楼上的可能忽略了一个方面,能够影响到高压侧的情况是YY联结,如果接成YD,那么对于吸收谐波来说效果是最好的,而对于我提到的DY连接,虽然也不会影响到高压侧,但是对于变压器Y端,谐波依然存在,因此这也是DY连接的一个劣势.
回复
hongmianalan
2007年08月16日 14:19:33
17楼
路过,学习了。获益匪浅。谢谢楼主的提问。谢谢各位的热心回答。
回复
lbf568123
2007年08月16日 15:24:49
18楼
回16楼,

在中国10kV系统为不接地系统,可以接成D接;

而0.4kV系统是中性点接地系统,不能接成D接,只能接成y接,并且中性点必须接地;

所以,10kV/0.4kV的变压器接法要么是YynO,要么是Dyn11,低压侧不能为D接的.

此外,Dy与Yd接法都是把谐波阻止在变压器内部,不同的是Dy的谐波在高压侧,而Yd的谐波在低压侧,这两种并没有太大的优劣之分.

还有变压器联接组别要注意高低压的大小写哟。

回复
hubeixp
2007年08月16日 16:50:17
19楼
感谢三楼的解答
回复
zhang_tao_2004
2007年08月16日 18:10:42
20楼
可以抑制谐波,有利于三相平衡;减少短路阻抗,有利于变压器符合率的提高。
回复
wzx9842
2007年08月16日 21:05:56
21楼
