工厂主变使用三角形-星形连接,请问有什么好处?
fon3
fon3 Lv.2
2007年08月13日 16:38:19
只看楼主

如题..我厂主变用的是三角形-星行连接,比较奇怪,有什么优势么?还有问下主进线使用三相三线制而不用三相四线制是什么原因?接地方面的原因么?

如题..我厂主变用的是三角形-星行连接,比较奇怪,有什么优势么?
还有问下主进线使用三相三线制而不用三相四线制是什么原因?接地方面的原因么?
免费打赏
wwxxdd12345
2007年08月14日 11:16:40
2楼
这个问题比较大,你可以开一下刘介才的工厂供电一书,上面解释的非常清楚。网上也有的下。
回复
zhjsqh
2007年08月14日 12:48:57
3楼
首先,有利于抑制高次谐波电流。对Yyn0结线的三相变压器,原边星形连接而无中线,故三次谐波电流不能流通。原边激磁电流波形为正弦波时,则铁芯中磁通为平顶波,副边感应电势波形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电流在原边接成三角形条件下,可在原边形成环流,与原边接成星形相比,有利于抑制高次谐波电流。在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛、其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡,中性线中也流过以3次谐波为主的高次谐波电流。配电变压器的原边(常为10KV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电波形的质量。



第二,有利于单相接地短路故障的切除:原边(高压)接成三角形(D接),绕组内可通过零序循环电流(感应产生),因而可与低压绕组零序电流互相平衡、去磁,因此,副边(低压侧)零序阻抗很小;若原边(高压侧)星接(Y接),绕组不能流过零序电流,低压侧激磁时,其零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通,但其磁路不能在铁芯内形成闭合,要走铁芯外面的空气,其磁阻很大,变压器的零序阻抗较大。若发生单相短路,其短路电流值就会相对地减小,致使在很多情况下,其单相接地短路电流几乎不能使低压断路器快速动作或使熔断器迅速熔断。通常,在相同的条件下,Dyn11结线的变压器配电系统的单相短路电流为Yyn0结线时的3倍以上。因此,Dyn11结线有利于单相接地短路故障的切除。



第三,能充分利用变压器的设备能力:对于配电变压器,照明、空调、电炊、电热等餐厨家电220伏单相负荷往往占很大比重。尽管在工程设计及安装时,尽可能将各个单相负荷均匀分布在三相上,而由于运行时的情况千变万化,有时可能出现三相严重不平衡现象。三相负荷不平衡或每相功率因数相差较大、变压器处于不对称运行状态,副边中性线就有电流通过。上述《规范》中第6.0.8条明确规定:“在TN和TT系统接地型式的低压电网中,当选用Yyn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”这一规定十分明确地限制了Yyn0结线时接用单相负荷的容量,从而限制了Yyn0结线配电变压器的使用――此时,变压器设备能力不能充分利用。而Dyn11结线方式的变压器,对中性线电流没有限制,可达变压器低压侧之线(相)电流,从而能充分利用变压器的容量、发挥其设备能力,尤其适宜以单相负荷为主而出现三相不平衡的配电变压器。



因此,新系列配电变压器应优先选用Dyn11联结组别。
回复
fon3
2007年08月14日 13:38:37
4楼
感谢3楼解答~我这边有一种说法是说星形接法能吸收线路的高次谐波,不知道这种说法有没有根据?
回复
fon3
2007年08月15日 10:31:12
5楼
今天老大给解答了,原来这种接法就是为了二次侧能够接地。。。从而可以保证即使某条干路接地短路或者别的什么故障的时候不会影响其他线路的正常运行,也给维修工作争取了时间,毕竟我们公司是属于那种不能停电的类型~~
还有能够吸收谐波的是三角型接法,不是原来以为的星形接法,希望有前辈能解答下三角形接法的吸收谐波的原理~感激不尽。。
回复
2008lzp
2007年08月15日 11:41:56
6楼
我是这样理解的
变压器工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,使得磁化电流呈尖顶波形,含有三次谐波为主的奇次谐波,D接后,会产生一个闭合通路,从而是三次谐波励磁电流有一个可以流通的通路,减小主磁通内的三次谐波电势份量,达到改善变压器电势波形,使其更加接近于正弦的效果
看看电机学里关于变压器电势波形那一块就明白了
回复
姜振祥
2007年08月15日 12:06:14
7楼
2007年08月15日 12:18:16
8楼
楼上的都有才了,就是有些东西说的不太清楚直观,如果有图辅助说明就更好了.
回复
fon3
2007年08月15日 12:43:57
9楼
3楼和7楼的为啥都一样啊。。。。我想问的是三角形接法吸收谐波的原理~~
感谢6楼的朋友的解答,就是我不是太理解,等我去查下你说的资料先!
回复
行善真
2007年08月15日 14:23:15
10楼
真是好帖,就是有些东西说的不太清楚直观,如果有图辅助说明就更好了.
回复
lbf568123
2007年08月15日 15:38:36
11楼
这贴不错,回答的全面.

其实对3次谐波的效果也适用于9次谐波,15次谐波等,也就是3×n次谐波(n为奇数)。

不过这些一般忽略不计,仅仅可以作深入讨论。
回复