有的说是失压脱扣器和分励脱扣器两种;有人说复式脱扣器,瞬时脱扣器,电子脱扣器三种;有人说是热磁脱扣器,电磁脱扣器,电子脱扣器三种,还有人说是热脱扣器,失压脱扣器,过流脱扣器三种,还有人说是瞬时脱扣器,短延时脱扣器,长延时脱器三种,我在书上看见的说法也不一样,到底有哪些脱扣器啊?是怎么分类的啊?各种脱扣器用在什么线路上?哪位前辈知道啊?
免费打赏
hyderfas
2007年08月13日 20:35:44
2楼
Inm——断路器壳架等级电流A,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。
In——断路器的额定电流A,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
Ir1——断路器的长延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl左右可调。
Ir3——断路器的瞬时整定电流A,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl左右可调。
Ir4——断路器的单相接地整定电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl左右可调。
Ire——断路器的漏电动作电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。
Ir0——断路器预报警动作电流A,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为0.5~lIr1左右可调。
tr2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值s,可调时间为0.05~0.45s。
保护类别: 
传统MCCB采用的是热保护加电磁后备保护,只可实现过载延时和短路瞬时动作的基本保 护功能,即具有二段保护特性。因此在短路条件下无选择性可言,一般只能用作馈电断路器,而不能作为主断路器使用。由于目前已经有了具有成熟的过载长延时、短路短延时、特大短路瞬时动作的三段可调式保护特性的大容量、高分断MCCB,使MCCB既可作为主断路器使用,也可用于各级中,并有较好的选择性。因此把MCCB按使用类别分为非选择性断路器,类别为A,选择性断路器,类别为B。
保护特性与选择性:
根据被保护对象和用途MCCB分为5类:配电用、保护电动机用、“三防”场合用、船用及核电工业用。在一般建筑电气设计中常用的为前二类,后三类为特殊场合用。在有关厂商提供的设计样本中,明确要求设计人员在断路器的型号、规格一栏中标注是配电用,还是电动机保护用。由于一般的标注中,配电用可不标,而电动机保护用则必须用一个代号表示,但一些设计人员省略了这一代号,导致了一些保护电动机场合用的MCCB,错误选用了配电用MCCB,这就带来了隐患。大家知道,电动机在起动瞬间有一个5~7In持续时间为10~20s的启动尖峰电流。避开电动机起动时所引起的这个尖峰电流,保护单台电动机的断路器,要有个7.2倍Irl下的可返回时间≥电动机实际起动时间的考核指标。对于接有几台电动机的配电线路上的断路器,要考核的3倍Ir1下的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。可返回时间一般有l~15s数档,在设计时可按电动机实际起动时间选用其中的一档。
因此,这二类断路器的使用条件、保护特性存这个问题。
A类与B类MCCB的瞬时脱扣器保护功能不完全一样。B类断路器的瞬时和短延时脱扣器各司其职,它的短延时脱扣器是保证上下级断路器之间的动作选择性,而瞬时脱扣器作为特大短路时保护线路用,瞬时切除故障。
四极断路器 :
关于四极断路器的使用场合,以CMl为例:
四极MCCB分为A、B、C、D四种。A型——N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
B型——N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
C型——N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
D型——N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。这里有两个问题要注意:
1在用四极MCCB的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的MCCB。
2实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类MCCB只能适合应用在三极的场合。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。


回复
sheshi38du
2007年08月13日 22:27:58
3楼
说来话长。断路器首先分为本体和附件,楼主提到的失压脱扣器和分励脱扣器是属于断路器的附件部分,是除了断路器基本功能(过流保护)之外的功能扩展。

楼主提到的其余的什么电子、复式、电磁、热……脱扣器均属于过流脱扣器,是断路器本体的元件。之所以你看到那么多名词,是因为它们分别从不同角度描述过流脱扣器。电子、热、电磁,是描述过流脱扣器的动作原理;瞬时、短延时(标准叫法为“定时限”)、长延时(标准叫法为“反时限”),是描述脱扣器的动作特性;过载、短路,是描述脱扣器的保护功能。
回复
x869.com
2007年08月14日 10:54:47
4楼
那么C型,B型,D型,V型断路器又是什么呢?
回复
x869.com
2007年08月14日 11:02:49
5楼
B型断路器是不是叫配电型断路器?C型断路器是不是叫照明用断路器?D型断路器是不是叫电动机用断路器?
回复
hebinghong1
2007年08月14日 14:00:23
6楼
断路器脱扣器主要是过载和欠压,每种都不相同,主要看对什么的保护,用在什么场合。断路器有漏电断路器,低压塑壳断路器,中压断路器。漏电断路器为了防止漏电和热过载(DZ47LE),塑壳断路器主要是欠压和过压,短路以及热过载,中压断路器更加复杂。主要包括真空部分,机械连锁部分,以及二次线路部分,有空发邮件相互切磋。请多多指教
回复
bigfatdog
2008年10月31日 10:07:39
7楼
这个问题值得讨论。。。。。。
回复
trhg-wlh
2008年10月31日 15:09:18
8楼
2楼叙述的很全面,也很好懂!
回复
hgq229602
2008年10月31日 16:52:36
9楼
我赞同楼上兄弟看法,学习了。
回复
suchenp
2009年05月25日 10:15:57
10楼
很好,学习了.加深了对断路器的了解.谢谢
回复
changemyself
2009年08月06日 14:37:33
11楼
学习,学习。:loveliness: :loveliness:
回复

相关推荐

APP内打开