大厦中央空调是怎么样实现分开控制?
tian1983123
2007年08月13日 14:41:53
来自于中央空调
只看楼主

大厦现在都用中央空调,用于整楼的制冷.但每个房间还有一个空调开关,由自己决定开空调与否.那么,这个房间单独控制的空调是什么实现的呢?

大厦现在都用中央空调,用于整楼的制冷.但每个房间还有一个空调开关,由自己决定开空调与否.那么,这个房间单独控制的空调是什么实现的呢?
大雪漫天
2007年08月13日 16:25:26
2楼
每个房间都有一个控制末端设备的开关啊。
回复
tian1983123
2007年08月13日 16:45:35
3楼
能不能说的再具体一点?有控制末端设备的开关,怎么运行的可以告诉我吗?
回复
qin477
2007年08月13日 17:08:56
4楼
首先,要分是水系统还是冷媒系统.
水系统:
开关打开二通阀和风机,冷冻水流进末端,末端开始工作;
冷媒系统:
开关打开EV组件(电子膨胀阀)和风机,冷媒流进末端,末端开始工作;
回复
tian1983123
2007年08月14日 08:50:19
5楼
多谢几位!水系统用的是多少度的水?冷媒用的是什么呢?几位专家能告诉我吗
回复
djs780402
2007年08月15日 17:44:45
6楼
水系统:夏季使用的12-7,冬季是用集中供暖还是空调了,如是集中供暖情况在50度-45左右,而用空调的话一般在40-45度的。
回复
wgj1207
2007年08月19日 13:06:27
7楼

冷媒现在用的一般是R22,R134A,R407C。
回复