22楼
民用建筑电气设计规范
JGJ/T 16-92
11.8.10 在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
11.8.11 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。
根据规范要求,三相断路器是不能用的,看看用三个单相断路器行不行。这个问题是挺麻烦,关注···
回复
23楼
有见解,但不知楼主是什么意思,。可否提供系统图?谢谢
为什么要用接触器?
回复
24楼
将它分为三路,单相220V供电就行了呀,建议选用节能型灯泡,功率可以降低很多,并且亮度也不差
回复
25楼
家庭的话单相就行;不过开管不能用按钮开关功率太小,用空气开关
回复